Η λυχνία που έχεις στον πίνακα σου για τον θερμοσίφωνα ανάβει όταν σηκώνεις τον διακόπτη;
Αν ναι πρέπει να ψάξεις για κομμένο καλώδιο.
Η λυχνία που έχεις στον πίνακα σου για τον θερμοσίφωνα ανάβει όταν σηκώνεις τον διακόπτη;
Αν ναι πρέπει να ψάξεις για κομμένο καλώδιο.
Το γκρι καλώδιο είναι ουδέτερος αλλά το μαύρο δεν είναι γείωση και το κίτρινο δεν είναι φάση - είναι ανάποδα! Το κίτρινο επίσης δεν συνδέεται πάνω στον θερμοστάτη αλλά στο μεταλλικό σώμα της συσκευής!
Καταρχήν τα V είναι τάσεις και όχι ρεύματα. Το να μετράς 110V με κατεβασμένο τον διακόπτη στον πίνακα δεν είναι αφύσικο. Το ότι οι τάσεις μηδενίζονται σηκώνοντας τον διακόπτη σημαίνει ότι από τον πίνακα έρχεται ουδέτερος αλλά φάση όχι.
Το λαμπάκι είναι πιθανότατα ΝΕΟΝ οπότε με τάσεις κάτω από 50V περίπου μετράει ανοιχτό κύκλωμα. Δεν σημαίνει ότι είναι καμμένο.Το λαμπάκι του θερμοσίφωνα στον πίνακα φαίνεται αναμμένο με κατεβασμένο τον διακόπτη ή φαίνεται έτσι λόγω της φωτογραφίας;
Ναι. Κρατιέται και συνδέεται πάνω στην αντίσταση με δυο FASTON των 6.3mm.
Άρα πρέπει να αναζητήσεις το πρόβλημα στον πίνακα και όχι (ακόμα...) στον θερμοσίφωνα.
Έτσι ακριβώς.
Ποιες δυο επαφές; Όχι βέβαια τις δυο βιδωτές, αφού αν τις ένωνε μεταξύ τους θα γινόταν βραχυκύκλωμα, αλλά μια βιδωτή και μια συρταρωτή από κάτω.
Ή για λάθος συνδεσμολογημένο ενδεικτικό στον πίνακα.
Λοιπον παιδια σας ευχαριστω πολυ ολους για τις συμβουλες σας. Αφου μετρησα αντισταση, θερμοστατη και ηταν ολα καλα πηγα στπν πινακα. Μετρησα τοην 20αρα ασφαλεια, που δεν ηξερα ποια ηταν αλλα ωμικα την βρηκα, και μετα τον διακοπτη που ενεργοποιει τον θερμοσιφωνα. Ολα καλα και εκει.
Ωσπου χρησιμοποιησα φακο και ειδα οτι ο ουδετερος και η φαση απο τον 40αρι διακοπτη ραγας ηταν ελαφρως καρβουνιδμενοι. Αλλαξα καλωδια και εβαλα αλλα, ιδιου τυπου και λειτουργησε το θερμοσιφωνο κανονικα.
Ολα αυτα με κλειστα τα ρευματα και απο τον γενικο και απο το ρολοι της δεη.
Σας ευχαριστω για ολα.
στη θέση σου θα άλλαζα τον διακόπτη. θα διόρθωνα και την σύνδεση :πρώτα κόβω φάση και ουδέτερο στον διακόπτη έπειτα πάω την φάση στην ασφάλεια, εκεί συνδέω και το λαμπάκι, και φεύγω για τον θερμοσύφωνα....
οπότε η/ διακόπτης ανοιχτός η/ ασφάλεια πεσμένη δεν ανάβει το λαμπάκι...
τα καλώδια στον διακόπτη και στην ασφάλεια τα σφίγγω όσο περισσότερο μπορώ!!
τα καλώδια καίγονται η/ επειδή δεν είναι καλά σφιγμένα η/ επειδή ο διακόπτης έχει αρχίσει να έχει φθορά, δεν πατάνε πλέον καλά οι επαφές του..
FILMAN (15-05-15)
Ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες. Θα κοιταξω να το φτιαξω οπως μου ειπες. Με αφορμη που ανοιξα τον πινακα εσφιξα πολυ καλα ολα τα αλλα καλωδια που εβλεπα. Καποιες βιδες ηταν χαλαρες, οντως.
Σας ευχαριστω πολυ για αλλη μια φορα ολους οσους με βοηθησατε. Χωρις την βοηθεια σας δεν θα εφτιαχνα την βλαβη. Και το κυριοτερο: εμαθα και κατι απο ολη αυτη τη διαδικασια.