όχι δεν είναι φυσιολογική τιμή τα 450 Ωμ .
και πως προκύπτει
π.χ. όταν έχουμε μια αντίσταση με 25 Ωμ (που τόσο μετράμε τις περισσότερες ως μέσο όρο) τότε .
W = U2/R = 220V x 220V / 25 ωμ = 48400 / 25 = 1936 W (όταν έχουμε 2000W αντίσταση)
πάμε τώρα στην δική σου αντίσταση
W = U2/R = 220V x 220V / 450 ωμ = 48400 / 450 = 107 W (με 100 W νερό δεν ζεσταίνεις) και αν μπορείς να διακρίνεις σε αυτήν την αντίσταση που κάηκε πόσα watt ισχύος γράφει επάνω? θα δεις και την τεράστια διαφορά.
Κανονικά θέλει να εξεταστεί με κάποια από τις επαφές τροφοδοσίας της αντίστασης με την γείωση της αντίστασης και θέλει ειδικό όργανο κατάλληλο και όχι πολύμετρο (εν πάση περίπτωση και το πολύμετρο θα σου δείξει το μέγεθος της διαρροής βάλε την μεγαλύτερη κλίμακα που έχεις ) πρέπει να σου δείχνει "άπειρο" όταν είναι καλή .. αλλιώς αν μετρήσεις κάποια Ωμ έχει πρόβλημα.Και πως τσεκαρουμε με το πολυμετρο αν οντως υπαρχει διαρροη?