να συμπληρωσω πως τωρα πλεον εχει χιονι κοντα στον ανεμιστηρα και το υπολοπο μερος απλα υγρασια που τρεχει προς τα κατω.
να συμπληρωσω πως τωρα πλεον εχει χιονι κοντα στον ανεμιστηρα και το υπολοπο μερος απλα υγρασια που τρεχει προς τα κατω.
Νομίζω ότι εδώ εξηγούνται όλα . Έχεις πρόβλημα μειωμένης ψύξης γιατί υποθέτοντας ότι δουλεύει συνεχώς δεν θα έπρεπε να "τρέχει υγρασία " αλλά θα έπρεπε όλα να έχουν γίνει "κρύσταλλο" . Και η παραπλάνιση μας που είπες ότι μέτρησες θερμοκρασία 0 βαθμούς ήταν εξαιτίας της χρήσης του Laser .
Φοβάμαι τα χειρότερα που είναι να έχει διαρροή το όλο σύστημα της (συντήρησης πλευράς )
+3 με +7 περίπου (για θερμοκρασία θαλάμου μιλάμε και όχι τοιχωμάτων)τι θερμοκρασια πρεπει να εχει μεσα το ψυγειο?
τον θερμοστατη τον εχω τερμα χαμηλα στο 1.
οταν λες διαρροη?
να τρυπησε καπου η απλα να εχει μειωθει η ποσοτητα φρεον η οπως αλλιως λεγεται?
πηγα μετρησα με το laser ενα αλλο ψυγειο και ενω δουλευε μου εδειχνε η πλατη του ψυγειου απο -6 εως - 16.
εντωμεταξυ το θερμομετρο που εβαλα μεσα στο ψυγειο, μου δειχνει +8 μετα απο 2 ωρες σχεδον.
ποσο κοστιζει να μου γεμισουν - συμπληρωσουν υγρο?