Από αυτό είσαι εντάξει?εχει ελεγχθει το φρεον πριν ενα μηνα , και ηταν οκ.
Οι ανεμιστήρες μέσα έξω οκ?
Από αυτό είσαι εντάξει?εχει ελεγχθει το φρεον πριν ενα μηνα , και ηταν οκ.
Οι ανεμιστήρες μέσα έξω οκ?
BILLYSBOY (10-02-17)
οι ανεμηστηρες ναι, ο μεσα δουλευει συνεχως, ο εξω κουμπωνει με το ρελε του δοκιμαστηκα(διοτι δεν κανει εκκινηση η εξωτερικη πλακετα λογω του Ε5)
το λοιπον, απο την εξωτερικη μοναδα ερχεται ενα καλωδιο με 220βολτ, το ονμαζει protect, και κουμπωνει στην εσωτερικη πλακετα.
οσο υπαρχει ταση δουλευει, μολις διακοπει η ταση λογω καποιας προστασιας, τοτε σταματα και βγαζει το Ε5.
για αυτην την ταση που ερχεται, ευθυνονται 3 στατες : ενας ειναι θερμοστατης KSD9700 130βαθμους 250βολτ/5Α,και οι αλλοι δυο ειναι πιεσοστατες και εγραφαν off=0.15Pa, on=0.05Pa
ο θερμοστατης , και οι πιεσοστατες , με ωμικη μετρηση δειχνουν απειρο.
διαβασα οτι ο θερμοστατης ειναι νορμαλ κλειστος αρα παμε για αλλαγη αυτου.
ομως και οι πιεσοστατες , να χαλασαν και αυτοι και να εμειναν ανοιχτοι; αν τους ξεβιδωσω υπαρχει περιπτωση να εχουμε καμια διαρροη ;
Ύποπτα δεν είναι όλα αυτά μαζί (μετά από την επιθεώρηση με τα υγρά?) μπας και δεν το γέμισε νορμάλ?
http://th.aliexpress.com/store/group...253743286.html
ποιος τακτοποίησε τα υγρά εσύ? κάποιος άλλος? μπορείς να εξετάσεις και πάλι?
οσον αφορα υγρα-μετρηση ποσοτητας δεν εχω ασχοληθει ποτε, ουτε εχω γεμισει με φρεον .
τους δυο πιεσοστατες αν τους ξεβιδωσω να τους αλλαξω, υπαρχει περιπτωση να εχω διαρροη και να χρειαζεται ξανα γεμισμα;
επισης ο φιλος που το εχει το αιρκοντισιον, ειπε οτι το καλοκαιρι του εβγαλε παλι το Ε5, τοτε ηθελε φρεον ,ειχε αδειασει, και ο ψυκτικος του ειπε, οτι ''θα σε παει μεχρι σεπτεμβριο οκτωβριο!'' ... πριν ενα μηνα φωναξε ψυκτικο για αλλο μηχανημα του, και του ειπε να ριξει μια ματια και σε αυτο(τοτε δεν ειχε προβλημα) και του ειπε οτι ολα οκ , εχει φρεον.βεβαια σε ολα αυτα, ειπες ειπε ειπαμε, δεν μπορω να βασιστω παρα μονο σε αυτο που βλεπω εγω κυριως
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 22-12-14 στις 22:07
Τι είναι αυτά ρε ? υπάρχει επισκευή που ο τεχνικός μπορεί να υπολογίσει τον μήνα και την ημέρα που θα ξαναχαλάσει? (γιατί το είπε αυτό? μήπως απλά γέμισε υγρά και στα τέτοια του για τυχόν διαρροή για να ξανάρθει τον Σεπτέμβριο? .... ωραίος!)επισης ο φιλος που το εχει το αιρκοντισιον, ειπε οτι το καλοκαιρι του εβγαλε παλι το Ε5, τοτε ηθελε φρεον ,ειχε αδειασει, και ο ψυκτικος του ειπε, οτι ''θα σε παει μεχρι σεπτεμβριο οκτωβριο!'
Επειδή το είπες και μόνος σου για Ε5 και το τι ήθελε τότε . νομίζω απλοποιούνται κάπως τα πράγματα.
Γιατί ρε? επειδή σου δείχνουν "ανοικτοί" ε και? καλά δεν κάνουν? (αν και πάλι έχει πρόβλημα στα υγρά?)τους δυο πιεσοστατες αν τους ξεβιδωσω να τους αλλαξω,
μισο, ο πιεσοστατης ''κοβει'' παραπανω απο καποια πιεση, αλλα και παρακατω ;;
(μολις βρηκα και μια καμμενη βαττικη αντισταση ,40κω μου δειχνει ενω πρεπει αν ειναι 240ωμ)