αυτα τα καψιματα , κολλα ειναι.
για σενσορα που γραφουν τα ειδα και εγω. εχει 3 θεσεις για σενσορα.
οι 2 ειναι για την εσωτερικη μοναδα, ο αλλος ειναι για την εξωτερικη.
στην πλακετα, χωρις κανεναν σενσορα, μου βγαζει διαδοχικα τα μηνυματα Ε1,Ε2,Ε5,
βαζοντας σενσορες και στις τρεις θεσεις , μου βγαζει μονο το Ε5.
και στους 3 σενσορες στα ακρα τους, μετραω ταση η οποια μεταβαλλεται αναλογα την θερμοκρασια
(χωρις σενσορες η ταση ειναι 5βολτ)
οι τασεις απο τον καθε σενσορα φτανουν στο προγραμματιζομενο κανονικα
αλλο τροπο ,να ελεγξει η εσωτερικη μοναδα τι συμβαινει στην εξωτερικη ,δεν εχει.





Απάντηση με παράθεση