η φωτογραφια των δυο πλακετων. οπως φαινεται, κατι υπαρχει στην πλακετα και δεν το αφηνει να προχωρησει.
ειτε με συνδεμενα, ειτε χωρις τα υπολοιπα εξαρτηματα (συμπιεστη, αισθητηρες κτλ) το Ε5 παραμενει
η φωτογραφια των δυο πλακετων. οπως φαινεται, κατι υπαρχει στην πλακετα και δεν το αφηνει να προχωρησει.
ειτε με συνδεμενα, ειτε χωρις τα υπολοιπα εξαρτηματα (συμπιεστη, αισθητηρες κτλ) το Ε5 παραμενει
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 21-12-14 στις 14:47
σιγουρα εχει καποια βλαβη.
γνωριζει καποιος , για καινουρια πλακετα , τι χρειαζεται να εχει σαν εξοδους; απλα θα καταργησω αυτην και την οθονη της και ας παρω καινουρια (ιδια δεν βρηκα) απλα αν ξερει καποιος πεντε πραγματα παραπανω στα κλιματιστικα
http://item.taobao.com/item.htm?id=23379572009
Μοιάζει ίδια αλλά λείπουν κάτι δίοδοι προστασίας /πυκνωτής στα αριστερά και στην μέση (εκεί που έβαλαν κακός και την άσπρη στάμπα) αλλά και στην δική σου πλακέτα στα ίδια σημεία βλέπω καρβουνιές? καψίματα? (για Ε5 σε άλλα φόρουμ εικάζουν για σένσορα και αυτό που λες "που έγινε Ε1 ... αυτοί το λένε ΕΒ1 που είναι ένας σένσορας αριστερά του εσωτερικού στοιχείου) Άλλοι λένε ότι το πάνελ ελέγχου έχει κεντρικό "κλειδί" κλειδώματος?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-12-14 στις 12:02
αυτα τα καψιματα , κολλα ειναι.
για σενσορα που γραφουν τα ειδα και εγω. εχει 3 θεσεις για σενσορα.
οι 2 ειναι για την εσωτερικη μοναδα, ο αλλος ειναι για την εξωτερικη.
στην πλακετα, χωρις κανεναν σενσορα, μου βγαζει διαδοχικα τα μηνυματα Ε1,Ε2,Ε5,
βαζοντας σενσορες και στις τρεις θεσεις , μου βγαζει μονο το Ε5.
και στους 3 σενσορες στα ακρα τους, μετραω ταση η οποια μεταβαλλεται αναλογα την θερμοκρασια
(χωρις σενσορες η ταση ειναι 5βολτ)
οι τασεις απο τον καθε σενσορα φτανουν στο προγραμματιζομενο κανονικα
αλλο τροπο ,να ελεγξει η εσωτερικη μοναδα τι συμβαινει στην εξωτερικη ,δεν εχει.
για το κλειδωμα που λες, το ειδα και εγω, γραφουν οτι κλειδωνει ο κομπρεσορας απο υπερθερμανση για ασφαλεια.
επανω στην πλακετα εχει εισοδο ''O-protect''
εκεινη περναει απο διοδο και οδηγει ενα οπτοζευκτη. η εξοδος του οπτοζ. ειναι οκ, δεν ειναι βραχυκυκλωμενη, την εκανα να ενεργοποιηθει, αλλα παλι δεν ειναι απο αυτο.
ακυρο, τελικα βραχυκυκλονοντας το , ξεκινησε, εβγαλε θερμοκρασιες κ τετοια.
οποτε αν ειναι αυτο με τον κομπρεσορα μακαρι να λυθει το θεμα.
Από αυτό είσαι εντάξει?εχει ελεγχθει το φρεον πριν ενα μηνα , και ηταν οκ.
Οι ανεμιστήρες μέσα έξω οκ?
BILLYSBOY (10-02-17)
οι ανεμηστηρες ναι, ο μεσα δουλευει συνεχως, ο εξω κουμπωνει με το ρελε του δοκιμαστηκα(διοτι δεν κανει εκκινηση η εξωτερικη πλακετα λογω του Ε5)