η πλειοψηφια χρησιμοποιει pt1000 ,pt500, pt100 , δηλαδη στους 0 βαθμους 1000ωμ ,500ωμ και 100 ωμ αντιστοιχα αναλογα το μοντελο.
στους 25 θα δειχνουν λιγο παραπανω, υπαρχουν πινακες , στο περιπου 1080 ωμ. αυτο που μας ενδιαφερει ειναι μια φυσιολογικα μεταβολη αντιστασης καθως μεταβαλεις την θερμοκρασια. απλα με το χερι σου τριψτο.
αν δεν δεις καθολου τιμη=καμμενος
αν δεις με το παραμικρο αποτομη αυξηση η αποτομη μειωση(ακομα και βραχυκυκλωμα)=σπασμενος
και στις 2 περιπτωσεις ,θελει αλλαγη
αν φυσιολογικα μετρας 1000 ωμ, καθως θα το ζεσταινεις θα ανεβει πχ στα 1100 ωμ, δεν θα παει δηλαδη στα 4 η 5 κωμ με τιποτα