Λογικά αν ο παραπάνω πίνακας είναι ισχύων για όλα τα μοντέλα . τότε το 04 που είδες στα (flashing) της εσωτερικής μονάδας . Σε προτρέπει να πας να δεις και στην εξωτερική μονάδα παρομοίως για σφάλμα . Πάνω στην πλακέτα αν κατάλαβα καλά , σε ένα Led 301 και αναλόγως τι θα σου δείξει και εκεί εντοπίζεις κάποια πιθανή οδηγία.
Οκ τότε θα ρίξω μια ματιά στην εξωτερική τη μονάδα και θα ενημερώσω αν εχω κάποιο αποτελεσμα.Ευχαριστω πάντως για τις απαντήσεις.
Τελικά άνοιξα την εξωτερική μονάδα σήμερα και το led 301 αναβοσβήνει μια φορά.
Ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κοιτάξω
Άρα στο παραπάνω (πίνακα για την εξωτερική μονάδα ) αν έβγαλες 1 flashing (λέει ...Normal, unit powered up δηλαδή ... ότι η μονάδα τροφοδοτείται κανονικά )
Αλλά διάβασε και τα ψιλά γράμματα που αναφέρει πιο κάτω και για άλλα led όπου πρέπει να συγκριθούν. (και σε συνδιασμό με τον 3ο πίνακα στα δεξιά. Εκείνα θα σε οδηγήσουν στο οριστικό αποτέλεσμα. (υπόψη ότι ο πίνακας μπορεί να μην ισχύει για το δικό σου μοντέλο λέμε τώρα ) κανονικά θα έπρεπε να είχες το εγχειρίδιο του κατασκευαστή στο μοντέλο σου.
Αυτο που βλεπω ειναι οταn αναβει μια φορα το led 301
[overload1.The rotation speed is automatically cont-rolled to protect the compressor in the overload condition.]
Αυτο το γραφει σε ενα λαμαρινακι που εχει πανω απο τις πλακετες.Ξερουμε τι ειναι?
Τον πυκνωτη τον εβγαλα τον μετρησα και ειναι σωστος 45mf
Το έχεις ξαναδουλέψει στην θέρμανση? (εννοείται θα ξέρεις ότι δεν ξεκινάνε αμέσως , κάνουν μια προθέρμανση και προχωράνε αργότερα) περίμενες καθόλου?
Τέλος πάντων πάμε παρακάτω .. τα άλλα Led στην εξωτερική μονάδα LD 302 έως 304 (όπως αναφέρει ο παραπάνω πίνακας) είδες καμιά ένδειξη και σε κείνα?
Στην περίπτωση αυτή φαίνεται να είναι απλή η βλάβη
έλεγξε τον εσωτερικό σένσορα αν κάνει καλή επαφή το φισάκι του
![]()