Σαν να προσπαθεί και πολεμάει η εξωτερική μονάδα (μοτέρ) να πάρει μπροστά? Για πυκνωτή μπορεί να πάσχει
Σαν να προσπαθεί και πολεμάει η εξωτερική μονάδα (μοτέρ) να πάρει μπροστά? Για πυκνωτή μπορεί να πάσχει
μας μπέρδεψες , στο αρχικό μήνυμα έγραψες
Οπότε είτε στο κρύο το έχεις είτε στο ζεστό πάλι στα 10 δευτερόλεπτα θα σταματά (?)Το ανάβω στο παγωμένο πάει η εξωτερική μονάδα να ξεκινήσει και σβήνει μετά απο δέκα δευτερολεπτα.
Στο κρύο δουλεύει κανονικά (με μεγάλη διάρκεια?) πως θα δουλέψει στο κρύο αν π.χ. έχεις εκεί (στον χώρο ) ήδη κάτω από 15 βαθμούς. θερμοκρασία? αν φταίει ο πυκνωτής είτε στο κρύο το βάλεις είτε στο ζεστό εννοείται και πάλι θα έχεις πρόβλημα.
Αν υποθέσουμε ότι επειδή νωρίτερα το έβαλες στο κρύο και αμέσως μετά στο ζεστό? εκεί μπορεί να μην είναι βλάβη? (και ίσως θα έπρεπε να περιμένεις ένα διάστημα προτού το γυρίσεις στο ζεστό? ) ξαναδοκίμασε πολύ αργότερα .
http://www.hitachiaircon.com/argws/h...AlarmCodes.pdf (αν επιμένεις ότι έχει πρόβλημα δες το Fault 04 που σου λέει να δεις στην εξωτερική μονάδα τα Led σφάλματος για τυχόν επιβεβαίωση)
Λογικά αν ο παραπάνω πίνακας είναι ισχύων για όλα τα μοντέλα . τότε το 04 που είδες στα (flashing) της εσωτερικής μονάδας . Σε προτρέπει να πας να δεις και στην εξωτερική μονάδα παρομοίως για σφάλμα . Πάνω στην πλακέτα αν κατάλαβα καλά , σε ένα Led 301 και αναλόγως τι θα σου δείξει και εκεί εντοπίζεις κάποια πιθανή οδηγία.
Οκ τότε θα ρίξω μια ματιά στην εξωτερική τη μονάδα και θα ενημερώσω αν εχω κάποιο αποτελεσμα.Ευχαριστω πάντως για τις απαντήσεις.
Τελικά άνοιξα την εξωτερική μονάδα σήμερα και το led 301 αναβοσβήνει μια φορά.
Ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κοιτάξω