μας μπέρδεψες , στο αρχικό μήνυμα έγραψες
Οπότε είτε στο κρύο το έχεις είτε στο ζεστό πάλι στα 10 δευτερόλεπτα θα σταματά (?)Το ανάβω στο παγωμένο πάει η εξωτερική μονάδα να ξεκινήσει και σβήνει μετά απο δέκα δευτερολεπτα.
Στο κρύο δουλεύει κανονικά (με μεγάλη διάρκεια?) πως θα δουλέψει στο κρύο αν π.χ. έχεις εκεί (στον χώρο ) ήδη κάτω από 15 βαθμούς. θερμοκρασία? αν φταίει ο πυκνωτής είτε στο κρύο το βάλεις είτε στο ζεστό εννοείται και πάλι θα έχεις πρόβλημα.
Αν υποθέσουμε ότι επειδή νωρίτερα το έβαλες στο κρύο και αμέσως μετά στο ζεστό? εκεί μπορεί να μην είναι βλάβη? (και ίσως θα έπρεπε να περιμένεις ένα διάστημα προτού το γυρίσεις στο ζεστό? ) ξαναδοκίμασε πολύ αργότερα .
http://www.hitachiaircon.com/argws/h...AlarmCodes.pdf (αν επιμένεις ότι έχει πρόβλημα δες το Fault 04 που σου λέει να δεις στην εξωτερική μονάδα τα Led σφάλματος για τυχόν επιβεβαίωση)
Λογικά αν ο παραπάνω πίνακας είναι ισχύων για όλα τα μοντέλα . τότε το 04 που είδες στα (flashing) της εσωτερικής μονάδας . Σε προτρέπει να πας να δεις και στην εξωτερική μονάδα παρομοίως για σφάλμα . Πάνω στην πλακέτα αν κατάλαβα καλά , σε ένα Led 301 και αναλόγως τι θα σου δείξει και εκεί εντοπίζεις κάποια πιθανή οδηγία.
Οκ τότε θα ρίξω μια ματιά στην εξωτερική τη μονάδα και θα ενημερώσω αν εχω κάποιο αποτελεσμα.Ευχαριστω πάντως για τις απαντήσεις.
Τελικά άνοιξα την εξωτερική μονάδα σήμερα και το led 301 αναβοσβήνει μια φορά.
Ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κοιτάξω
Άρα στο παραπάνω (πίνακα για την εξωτερική μονάδα ) αν έβγαλες 1 flashing (λέει ...Normal, unit powered up δηλαδή ... ότι η μονάδα τροφοδοτείται κανονικά )
Αλλά διάβασε και τα ψιλά γράμματα που αναφέρει πιο κάτω και για άλλα led όπου πρέπει να συγκριθούν. (και σε συνδιασμό με τον 3ο πίνακα στα δεξιά. Εκείνα θα σε οδηγήσουν στο οριστικό αποτέλεσμα. (υπόψη ότι ο πίνακας μπορεί να μην ισχύει για το δικό σου μοντέλο λέμε τώρα ) κανονικά θα έπρεπε να είχες το εγχειρίδιο του κατασκευαστή στο μοντέλο σου.