Αν ο ουδέτερος συνδεθεί σε θέση φάσης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αναίτιας πτώσης. Αλλά επειδή κατά το σήκωμα του μοχλού η επαφή του ουδετέρου συνδέεται πρώτη και κατά την πτώση αποσυνδέεται τελευταία για ευνόητους λόγους, μπορεί να προκληθεί ζημιά σε συσκευές αν ο ουδέτερος δεν συνδεθεί στον αντίστοιχο πόλο του ρελέ - αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν φταίει για πτώσεις του ρελέ. (Επίσης σε μερικά 3Φ ρελέ οι εσωτερικές συνδέσεις του ουδετέρου είναι μικρότερου πάχους σε σχέση με αυτές των φάσεων). Επίσης σε μια τέτοια σύνδεση ενδεχομένως να μην είναι αξιόπιστη η λειτουργία του τεστ, ανάλογα με το πώς είναι αυτό εσωτερικά συνδεδεμένο (επάνω στο ρελέ έχει σχεδιάγραμμα). Η είσοδος και η έξοδος μπορεί να είναι είτε πάνω είτε κάτω, δεν έχει σημασία, όπως είπε και ο Γιώργος. Δεν επιτρέπεται όμως μερικές γραμμές να εισέρχονται από τη μια πλευρά και οι υπόλοιπες από την άλλη. Στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικός μ/ς διενεργεί πρόσθεση αντί για αφαίρεση ρευμάτων στις από αντίθετες κατευθύνσεις συνδεδεμένες γραμμές, με αποτέλεσμα να πέφτει το ρελέ αν σε αυτές συνδεθεί φορτίο που τραβάει τουλάχιστον το μισό από το IΔ. Ούτε και έχει σημασία αν θα μπει πριν ή μετά το γενικό διακόπτη ή τις γενικές ασφάλειες (ως προς το αν θα πέφτει εννοώ).
¶ρα από αυτά που έγραψε ο φίλος μάλλον έχει κάπου στην εγκατάσταση σύνδεση ουδετέρου - γείωσης και γι αυτό του έπεφτε και με όλες τις ασφάλειες κατεβασμένες - το ότι αρχικά του έπεσε σηκώνοντας τον γενικό διακόπτη μπορεί να ήταν τυχαίο.