Τρία μπορεί να συμβαίνουν. Να έχει τοποθετηθεί ανάποδα ή να έχει μπει ο ουδέτερος σε λάθος θέση ή απλά να υπάρχει διαρροή. Με μία καθαρή φωτογραφία θα μας λυθούν οι απορίες.
Τρία μπορεί να συμβαίνουν. Να έχει τοποθετηθεί ανάποδα ή να έχει μπει ο ουδέτερος σε λάθος θέση ή απλά να υπάρχει διαρροή. Με μία καθαρή φωτογραφία θα μας λυθούν οι απορίες.
Τα ρελε διαφυγης πλεον δεν εχουν "εισοδο" και "εξοδο" μπορουν να μπουν οπως βολευει..Επισης αν ο ουδετερος εμπαινε σε λαθος θεση θα επεφτε συνεχεια,οχι μετα απο λιγο(υποθετω,δεν το εχω δοκιμασει στην πραξη).
Αρα καπου εχει διαρροη και απο την περιγραφη υποθετω βρισκεται μεταξυ ουδετερου-γειωσης.
Και φυσικα αν μπει πριν η μετα την γενικη ασφαλεια δεν αλλαζει την συμπεριφορα του ως προς την διαρροη.Το τονιζω:μπορει η τοποθετηση του πριν την ασφαλεια να ειναι λαθος τεχνικα και παρατυπη αλλα δεν εχει να κανει με το αν θα πεσει η οχι.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Αν ο ουδέτερος συνδεθεί σε θέση φάσης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αναίτιας πτώσης. Αλλά επειδή κατά το σήκωμα του μοχλού η επαφή του ουδετέρου συνδέεται πρώτη και κατά την πτώση αποσυνδέεται τελευταία για ευνόητους λόγους, μπορεί να προκληθεί ζημιά σε συσκευές αν ο ουδέτερος δεν συνδεθεί στον αντίστοιχο πόλο του ρελέ - αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν φταίει για πτώσεις του ρελέ. (Επίσης σε μερικά 3Φ ρελέ οι εσωτερικές συνδέσεις του ουδετέρου είναι μικρότερου πάχους σε σχέση με αυτές των φάσεων). Επίσης σε μια τέτοια σύνδεση ενδεχομένως να μην είναι αξιόπιστη η λειτουργία του τεστ, ανάλογα με το πώς είναι αυτό εσωτερικά συνδεδεμένο (επάνω στο ρελέ έχει σχεδιάγραμμα). Η είσοδος και η έξοδος μπορεί να είναι είτε πάνω είτε κάτω, δεν έχει σημασία, όπως είπε και ο Γιώργος. Δεν επιτρέπεται όμως μερικές γραμμές να εισέρχονται από τη μια πλευρά και οι υπόλοιπες από την άλλη. Στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικός μ/ς διενεργεί πρόσθεση αντί για αφαίρεση ρευμάτων στις από αντίθετες κατευθύνσεις συνδεδεμένες γραμμές, με αποτέλεσμα να πέφτει το ρελέ αν σε αυτές συνδεθεί φορτίο που τραβάει τουλάχιστον το μισό από το IΔ. Ούτε και έχει σημασία αν θα μπει πριν ή μετά το γενικό διακόπτη ή τις γενικές ασφάλειες (ως προς το αν θα πέφτει εννοώ).
Άρα από αυτά που έγραψε ο φίλος μάλλον έχει κάπου στην εγκατάσταση σύνδεση ουδετέρου - γείωσης και γι αυτό του έπεφτε και με όλες τις ασφάλειες κατεβασμένες - το ότι αρχικά του έπεσε σηκώνοντας τον γενικό διακόπτη μπορεί να ήταν τυχαίο.