Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hgb_12 Εμφάνιση μηνυμάτων
Όταν βγεί το σφάλμα υποθέτω οτι θα είναι 0 αφού σβήνει εντελώς την εξωτερική μονάδα.
Κώστα ίσως είναι λάθος η υπόθεση που κάνεις!
το PFM είναι ένα υβρίδιο που έχει ένα τρανζίστορ ή MOSFET πολύ μεγάλης ισχύος δίοδο κλπ
και αφού αυτό δουλεύει είναι πιθανό να έχει ψυχρή κόλληση
αλλά είναι πακτομένο και δεν μπορείς να επέμβεις
Μεγάλη πιθανότητα έχει και ο ηλεκτρολυτικός να είναι το πρόβλημα και αυτόν μάλλον δεν τον βρίσκεις στο μαγαζί της γειτονιάς (ακροδέκτες faston μεγάλη χωτητικότητα μεγάλη τάση Nipon Chemical)
μπορείς να τον ελέγξεις;
αν είναι οκ μπορείς να παρακάμψεις το PFM;