είσαι αδιόρθωτος!
πάλι τα ίδια;
νομίζω θα κάνεις και με αυτό ότι και στο προηγούμενο δηλ ...τίποτα

οι βάνες αν έχαναν έτσι όπως το περιέγραψες από τον χειμώνα μέχρι τώρα δεν θα είχε μήνει τίποτα μέσα!
Οι βάνες όταν χάνουν, χάνουν από τα o-ring αλλά όχι όταν είναι κλειστές 99.9%
όταν έφτασες να κάνεις κενό και δεν το κράταγε έπρεπε να ρωτήσεις για βοήθεια τι να κάνεις
αλλά προτίμησες να κάνεις την πατάτα

με 50psi στην χαμηλή και με άγνωστη ποσότητα κοπανιστού αέρα μέσα, στους -3°C τι έχουμε; ...έναν ωραίο παγοφραγμό ...και;
σταμάτημα του ψυκτικού κύκλου.
Αποτέλεσμα ο κομπρέσορας να υπερθερμένεται και να έχεις αυτά που περιγράφεις.
Ελπίζω να έχεις μαζέψει τα υγρά με pump down.

Έχεις δύο λύσεις
1, Αφαιρείς τον αέρα από το ψυκτικό υγρό (απαιτούνται μανόμετρο και θερμόμετρο πολύ καλής ακρίβειας)
2, κάνεις ...ανάκτηση(καλό ε μετά κενό σε ολόκληρο το κύκλωμα και γεμίζεις ξανά.