στο κρυο και στο ζεστο τα ιδια φιλε μου!!
στο ζεστο καρφωνει σε πολυ λιγι 450 τερμα κατω!!!
στο κρυο και στο ζεστο τα ιδια φιλε μου!!
στο ζεστο καρφωνει σε πολυ λιγι 450 τερμα κατω!!!
Θες γρηγορη απαντηση με ελλιπη στοιχεια... καταρχας γιατι φρεον μιλαμε ?
τη πιεση εχεις στην ψυξη? χαμιλη πιεση, εχει σκαμπανεβασματα η βελονα η ειναι καρφι στην πιεση που ποιανει?
ωπος σου ειπε κ ο μαστορας
kesanis
τσεκαρες οτι δεν σου κοβει τον συμπιεστη το θερμικο? μηκος σωληνα? κανεις παγιδα υγρου με την σωληνα?
407 φρεον φιλε μου !! στην ψυξη ειναι στο 60 psi οχι παραπανω και δε εχει σκαμπανεβασματα!!!
Να πω οτι κι αλλα κλιματιστικα που συναντησα ειχαν ελλειψη φρεον εστω και λιγο αλλα δε κοβαν στο 4 λεπτο!!
Και οπως ειπα ζεματαει η μηχανη και στο ζεστο και στο κρυο και κοβει τελειως μαζι με τον ανεμιστηρα!!
Μια μεταφορα ρε γαμωτο εγινε και ξεκινησε το προβλημα, αλλα συνεχιστηκε για αρκετο καιρο!!
Μήπως στη μεταφορά έγινε κάτι λάθος και έχασε λάδια το μηχάνημα?
Επίσης έχεις επιβεβαιώσει ότι το μηχάνημα κόβει από θερμικό του συμπιεστή και όχι από soft error της πλακέτας?
Χα μ' αρέσει που κάνεις και χαβαλέ με αυτές τις πιέσεις!
έχεις καταλάβει ότι σε αυτές τις συνθήκες λειτουργείας έχεις μια ωρολογιακή βόμβα;
Πρόσεχε γιατί μπορεί και να σκάσει
για R407 μιλάμε για πάνω από 66°C στην εκτόνωση και φυσικά σου κόβει ο κομπρέσορας από το θερμικό του (ευτυχώς)
τώρα το γιατί κόλλησες εσύ που αυτό το κάνει σε 4 λεπτά ή όχι νομίζω δεν λέει τίποτα
αν πιάσουν οι ζέστες θα το κάνει σίγουρα σε λιγότερο και;
Το πιο πιθανό αν δεν είχες απώλειες λαδιών να είναι φλομομένο στο "φρέον"
Οι πιέσεις από μόνες τους δεν μπορούν να σου πουν πόσο έχει μέσα και χρειάζεται μια δικασία για να το βρεις.
(δεν την γνωρίζουν πολοί ψυκτικοί) και το πιο εύκολο που μπορείς να κάνεις είναι ανάκτηση και νέα πλήρωση με ζύγισμα
η τσάπα του γιού
αν θέλεις ακολουθείς αυτά που σου γράφω μην παρεξηγηθείς κιόλας![]()
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 22-06-14 στις 04:35
βομβα μεγατονων!! εχω δει πως σκαει κοντεσερ σε σουπερ μαρκετ επειδη δεν ξεκινησαν οι ανεμιστηρες , (καταλαβαινεις φανταζομαι )
200 και κιλα φρεον σε λιγα δευ/πτα στον αερα!!
απλως δε πληρωνεται ολη αυτη η διαδικασια απο την αρχη , και στο τελος να τα κανεις ολακαλα αλλα να εχει αρπαξει ηδη ο συμπιεστης!!