Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 13

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Αντώνη μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος στον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσω , διότι δεν σε κατάλαβα.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas1970 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αντώνη μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος στον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσω , διότι δεν σε κατάλαβα.
    Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος για να συμπληρώσεις ψυκτικό υγρό, είναι αυτός με το βάρος. Για αυτό και στις οδηγίες των AC αναγράφεται το βάρος του ψυκτικού υγρού.
    Επειδή η πλειοψηφία των τεχνικών δεν έχουν ζυγαριές, συνηθίζεται να συμπληρώνουν σύμφωνα με την πίεση στην αναρρόφηση του συμπιεστή.

    Αφού κάνεις κενό - αν έχει χάσει όλα του τα υγρά, αν δεν τα έχει χάσει δεν κάνεις κενό - συνδέεις την έξοδο που βγάζει αέριο στην αναρρόφηση - τη χοντρή σωλήνα - και συμπληρώνεις. Μετά από λίγο ενεργοποιείς το AC έχοντας το νού σου να μην πέσει κάτω από το μηδέν. Συνεχίζεις να συμπληρώνεις μέχρι εκεί που σου έχουν πει, ανάλογα με την ιπποδύναμη του AC και το ψυκτικό υγρό.

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Έχω ζυγαριά , αντλία κενού φιάλες και ότι χρειάζεται ένας ψυκτικός. Το πρόβλημα μου είναι ότι κατά την πρακτική μου ποτέ δεν έτυχε να κάνω πλήρωση με φιαλή που έχει 2 βάνες. Εκεί έχω κολλήσει... Εννοείται ότι το φρεον θα το βάλω με ζυγαριά. Από ποια βάνα (μπλε - κόκκινη ) πρέπει να συνδέσω τα μανόμετρά μου και ποια πρέπει να είναι η θέση της φιάλης?
    Συγνώμη αν δεν έγινα κατανοητός σε τι ζητάω στα προηγούμενα μηνύματά μου.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas1970 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω ζυγαριά , αντλία κενού φιάλες και ότι χρειάζεται ένας ψυκτικός. Το πρόβλημα μου είναι ότι κατά την πρακτική μου ποτέ δεν έτυχε να κάνω πλήρωση με φιαλή που έχει 2 βάνες. Εκεί έχω κολλήσει... Εννοείται ότι το φρεον θα το βάλω με ζυγαριά. Από ποια βάνα (μπλε - κόκκινη ) πρέπει να συνδέσω τα μανόμετρά μου και ποια πρέπει να είναι η θέση της φιάλης?
    Συγνώμη αν δεν έγινα κατανοητός σε τι ζητάω στα προηγούμενα μηνύματά μου.
    Κάθετη - vapor

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    θανασης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    θηβα
    Μηνύματα
    62

    Προεπιλογή

    οταν η φιαλη εχει δυο βανες μια μπλε και μια κοκκινη ειναι
    η μπλε περνει απο τον πατο της μπουκαλας(για να περνεις σε υγρη μορφη) και δεν χρειαζετε να την γυρισεις αναποδα
    ενω η κοκκινη περνει απο την πανω πλευρα για να περνεις σε αερια μορφη

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ!

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Τόλης
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Κομοτηνή
    Μηνύματα
    34

    Προεπιλογή

    καλησπέρα, πρόσφατα αγόρασα ενα φιαλάκι 2 kg και είπα να μου το γεμίσει 1 kg 410 για να πληρώσω υγρά σε ενα 38αρι οροφής που έχω, σύνδεσα τον ανταπτορα του 410 και το μπλε λάστιχο στην χαμηλή βάνα το κιτρινο στην μπουκάλα και άνοιξα (το κλιματιστικό στην ψύξη) , στην αρχή έβλεπα κατι φυσαλίδες άλλα σε κάποια φάση ούτε το μανόμετρο έδειχνε να περνάει φρέο αλλα ούτε να ανεβπάζει πιέσεις το σύστημα , γύρισα την μπουκάλα ξάπλα και ανάποδα άλλα τίποτα οταν έβγαζα το κίτρινο η μπουκάλα έβγαζε .. έσφιξα καλά τα λάστιχα άλλα και πάλι τίποτα , πήρα τηλέφωνο τον τύπο που με έστειλε την μπουκάλα και του είπα αν έχει αέρα η μπουκάλα και μου είπε οτι έχει! λόγο του οτι ήταν πωλητής δεν είχε και γνώσεις αρκετές ,μου είπε την επόμενη φορά που θα του στείλω το φιαλάκι να το κάνω καλό κενό, υπάρχει ρε παιδιά το ενδεχόμενο να είχε η φιάλη αέρα και να πήρε το σύστημα αέρα; επίσης οταν κουνάω το φιαλάκι κάτι ακούγετε να έχει μέσα αλλα και όταν ανοίγω την βαλβίδα φυσάει.. Τι μπορεί να συνέβει και να σταμάτησε η πλήρωση;

Παρόμοια Θέματα

  1. φιαλη φρεον
    από κωστας1982 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-14, 21:07
  2. Εύφλεκτο Φρεον
    από Tapavakos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-13, 08:18
  3. απωλεια φρεον (κολληση)
    από andrew0171 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 08:22
  4. [Κλιματιστικό] αζωτο σε μπουκαλα φρεον;;
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 11:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας