Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ultra Εμφάνιση μηνυμάτων
Αν τα 2 UPS ειναι ιδια, μπορεις να απομονωσεις απο την πλακετα την θετικη εξοδο του φορτιστη (ειναι με LM317??),
και να τοποθετησεις σε σειρα 2 διοδους schottky πχ στα 3Α.
Τωρα, αν εχεις και την δυνατοτητα να ξαναυπολογισεις την ταση εξοδου του φορτιστη, ωστε να επαναφερεις την πτωση τασης των διοδων, θα εισαι οκ.
Αν το αφήσω έτσι όπως φαίνεται στο σκαρίφημα τι πρόβλημα μπορεί να έχω? Θα πάθει καμιά ζημιά κάποιο από τα ups? Το ρεύμα φόρτισης αν και τα δύο ups είναι ανοιχτά θα είναι αυξημένο?