    πρωτα εβαλε φρεον και μετα παλιωσε το μηχανημα...?

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ira (17-01-14)

  3. #22

    Μέλος
    Όνομα
    Ηρα
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    140

    Προεπιλογή

    Τον ταλαίπωρο δεν ήξερε την διαδικασία και προσπαθεί να δικαιολογηθεί.
    Στο ίδιο πρόσωπο η δική μου απάντηση ήταν ότι έκανε πατάτα και το ξέρει και από λάθος συμπλήρωση του φρεον μετά παρουσιάζονται βλάβες ακόμα και στον συμπιεστή.

  4. #23

    Μέλος
    Όνομα
    Ηρα
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    140

    Προεπιλογή

    Δεν με ενδιαφέρει να κατηγορήσω τον μάστορα,με ενδιαφέρει πως μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα.

  5. #24

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Ήρα μην φοβάσε ο τεχνικός έκανε σίγουρα πατάτα αλλά όχι πολύ μεγάλη
    δηλαδή το R417 είναι μεν κατώτερο από το R22 -17% (είναι μίγμα (125/134a/600 46.6%/50%/3.4%) και σίγουρα δεν θα σου χαλάσει τον κομπρέσσορα
    Τώρα αν το κλιματιστικό σου είχε χάσει όλο το φρέον και έβαλε το νέο χωρίς να κάνει κενό σε όλο το κύκλωμα τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα
    Τον ρώτησες για το ότι τον πλήρωσες για την επισκεύη αλλά έχει ακόμη πρόβλημα (δεν ζεστένει) τι σου απαντά γιατί ψάχνεις αλλού την λύση;
    στη περίπτωσή σου προτείνω να το βάλεις σε λειτουργία και μετά από μία ώρα να μετρήσεις την θερμοκρασία του αέρα
    1. στην είσοδο
    2. στην έξοδο στα 2/3 από την άκρη στις περσσίδες
    δες αν η διαφορά είναι περίπου 15° τότε παίζει στις προδιαγραφές (τις νέες)
    3. αν το προηγούμενο φρέον το έχασε πχ σε 5 χρόνια και δεν αλλάχτικε κάτι στις σωληνώσεις τότε έχει δίκιο δεν μπορεί να χαθεί το νέο σε μερικές μέρες

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ira (18-01-14)

  7. #25

    Μέλος
    Όνομα
    Ηρα
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    140

    Προεπιλογή

    Έχω πλέον αμφιβολία αν ήταν 417 ή 422 και ντρέπομαι να τον ρωτήσω.
    Δεν έχει έρθει ακόμα,ίσως έχει δουλειά.
    Αποποιείται την ευθύνη για το φρεον,
    Δεν έκανε κενό και συμπλήρωσε αρκετό φρεον.
    Όπως ανέφερα παραπάνω δεν βγάζει συνέχεια ζεστό,μόνο στην αρχή οπότε ποιο ειναι το νόημα της μέτρησης.
    Αν δεν έκλεισε καλά το ρακορ θα μπορούσε να μην μείνει καθόλου φρεον.

  8. #26

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Λοιπόν και το R422 είναι συμβατό και έχει καλλύτερες επιδόσεις από το R22 αλλά έχει και αυτό το μειονέκτημα ότι είναι μίγμα
    όσο για την διαροή από το ρακόρ ακόμη και την τάπα να ξεχνούσε να βάλει δεν χάνεται το φρέον γιατί έχει μια αντεπίστροφη βαλβίδα σαν αυτές που έχουν οι δόδες των ποδηλάτων
    Το ότι έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοση δίχνει ότι το κύκλωμα έχει πάρει αέρα ή είχε από παλιά και στην αναρόφιση που οι πιέσεις είναι χαμηλές ο αέρας υγροποιήται και κάνει παγοφραγμό σταματώντας τον κύκλο και όταν ξεπαγώνει ξαναρχείζει ο κύκλος και αυτό επαναλαμβάνεται.
    Αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν έχει κρύο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ira Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αποποιείται την ευθύνη για το φρεον
    γιατί δηλαδή; μήπως γι αυτό φταίς εσύ; τώρα το πρόσθεσε όχι πριν ένα χρόνο! το ότι έβαλε πολύ ή λίγο πως το κατάλαβες;
    Σου είπε τι σκοπεύει να κάνει όταν και αν ξαναρθει;

  9. #27

    Μέλος
    Όνομα
    Ηρα
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    140

    Προεπιλογή

    Είχε μαζί του μια μπουκάλα με φρεον και έβαλε στο αιρκοντισιον και μετά πήγε και αγόρασε κι άλλο γι αυτό κατάλαβα ότι έβαλε πολυ.
    Το δοκίμασα πάλι σήμερα,βγάζει σταθερά ελαφρά ζεστό και μετά δροσερό αέρα και κόβει συνέχεια ενώ ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργεί.
    Πρότεινε να βγάλουμε όλο το φρεον.
    Τι βλάβες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από αυτή την αστοχία?

  10. #28

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Ήρα έμπλεξες και εσύ
    Δηλ ο τεχνικός πιθανόν έχει φλομώσει το μηχάνημα με φρέον και δεν πρόκειται να παίξει ούτε ως έχει ούτε έχει κάτι άλλο να κάνει
    και αυτός έχει χάσει τα λεφτά του (δυο φορές φρέον δυο επισκέψεις κλπ)

    Για να παίξει πρέπει να γίνουν όλα από το μηδέν!
    Δηλ 1 ανάκτιση ή πέταγμα στο φρέον που έχει μέσα αργά για να μην φύγουν και τα λάδια
    2 κενό σε ολόκληρο το κύκλωμα με ανοιχτές όλες τις βάνες για πάνω από μισή ώρα ή το διπλάσιο
    3 πλήρωση κατά προτήμιση με R22 με ζύγισμα όσο βάρος υγρού αναγράφει στην εξωτερική μονάδα
    ή αν βάλει ξανά 417 ή 422 πρέπει να βάλει παραπάνω σε σχέση με το R22 το πόσο είναι σχετικά επιστημονική δουλειά και δεν πρόκειται να το κάνει

    Η απορία μου είναι τώρα που έμαθες τι διαδικασία πρέπει να γίνει τι θα του πεις; ...κάνε το ένα ή το άλλο γιατί αυτά μου ήπαν στο ίντερνετ;

    καλή τύχη

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ira (19-01-14)

  12. #29

    Μέλος
    Όνομα
    Ηρα
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    140

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ UV
    Του έχω πει ότι μου τα λένε στο ιντερνετ επειδή έχω δείξει ότι έχω κάποιες γνώσεις και με ρώτησε από που τα ξέρω!
    Του πλήρωσα και το φρεον
    .Είναι καλά εκπαιδευμένος τεχνικός και είναι περίεργη η αστοχία του.
    Έχει μείνει άνεργος μετά από πολλά χρόνια δουλειάς σε εταιρία και προσπαθεί να βγάλει μεροκάματο.
    Αν χρειάζεται αντλία κενού δεν έχει όπως μου είπε.
    Μην πετάξω το αιρκοντισιον λογω του φρεον,είναι 10ετιας και καλό σε ψύξη και σε θέρμανση.

  13. #30

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    Εγω απ οσο γνωριζω η αντικατασταση φρεον θελει και αντικατασταση ψυκτικου ελαιου αν δεν γινει αυτο τοτε ο συμπιεστης μας αφησε χρονους μην παιδευεσαι ο <<καλος τεχνιτης>> επρεπε να το γνωριζει αυτο......1044012_10152144754368390_2139119627_n.jpg http://www.cryologic.gr/library/down...0R-502%20;.pdf

  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ira (21-01-14)

Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ AIRWELL 12000BTU (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
    από boyxba στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 16:42
  2. Θέρμανση νερού
    από τομ στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 02:16
  3. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 20:51
  4. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 21:50
  5. Κάποια καλή εταιρεία που να επισκευάζει laptop;
    από sgouros στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-06, 17:52

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας