Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 9 από 9

Θέμα: UPS APC SC1500I

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Το avatar του χρήστη GSR600
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Μηνύματα
    139

    Προεπιλογή UPS APC SC1500I

    Μου φερανε το συγκεκριμενο ups για επισκευη και χωρις να το βαλω στην πριζα κατευθειαν πατησα το Power να δω αν λειτουργει.Το αποτελεσμα ηταν ενα ωραιοτατο τσαφ και μπολικος καπνος!!!Τονιζω οτι αυτο εγινε χωρις να το βαλω στην πριζα και μολις το ειχα παρει στα χερια μου.Αφου το ανοιξα ξεκολησα ολα τα mosfet(6) IRF3205 και τα αντικατεστησα ολα προληπτικα τα μισα ηταν καμμενα,Μετρησα τα υπολοιπα εξαρτηματα οσο μπορουσα,ελενξα για πιθανον βραχυκυκλωματα και το δοκιμασα παλι χωρις μπαταριες μεσα.Δουλεψε κανονικα εβγαλε ταση στην εξοδο αλλα με προηδοποιηση κοκκινου led οτι η μπαταριες ειναι αποσυνδεδεμενες.Στην προσπαθεια να συνδεσω της μπαταριες εκανα παλι τσαφ στο + της μπαταριας αφου ελιωσε και τον ακροδεκτη και μου εκαψε παλι το ενα mosfet.Το αντικατεστησα παλι και τσεκαρα της μπαταριας οπου και ειναι μια χαρα.Δεν το εχω δοκιμασει παλι αφου φοβαμαι οτι και παλι θα μου τα καψει.Τι αλλο θα μπορουσα να τσεκαρω σαν αιτια που καιει τα mosfet?
    Ευχαριστω.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη GSR600
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Jun 2007
    Περιοχή
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Μηνύματα
    139

    Προεπιλογή

    Υπαρχει καποιο σχηματικο?Καποια βοηθεια?

  3. #3

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    181

    Προεπιλογή

    οχι τα relay μαλλον οι διοδοι που προστατευουνε τα mosfets απο την μεγαλη ταση που αναπτυσετε καθως καταρεει το μαγνητικο πεδιο στα relay.

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    μημπως θα στοιχιζε φθηνοτερα αν αγοραζες ενα καινουργιο απο την αρχη? οπως το πας η επισκευη θα ξεπερασει το κοστος του νεου.

  6. #6
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    οχι τα relay μαλλον οι διοδοι που προστατευουνε τα mosfets απο την μεγαλη ταση που αναπτυσετε καθως καταρεει το μαγνητικο πεδιο στα relay.
    Με IRF3205 οδηγούνται τα relays;

  7. #7
    Το avatar του χρήστη tranzistor
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    μημπως θα στοιχιζε φθηνοτερα αν αγοραζες ενα καινουργιο απο την αρχη? οπως το πας η επισκευη θα ξεπερασει το κοστος του νεου.
    1000€ +++

  8. #8
    Το avatar του χρήστη tranzistor
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GSR600 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μου φερανε το συγκεκριμενο ups για επισκευη και χωρις να το βαλω στην πριζα κατευθειαν πατησα το Power να δω αν λειτουργει.Το αποτελεσμα ηταν ενα ωραιοτατο τσαφ και μπολικος καπνος!!!Τονιζω οτι αυτο εγινε χωρις να το βαλω στην πριζα και μολις το ειχα παρει στα χερια μου.Αφου το ανοιξα ξεκολησα ολα τα mosfet(6) IRF3205 και τα αντικατεστησα ολα προληπτικα τα μισα ηταν καμμενα,Μετρησα τα υπολοιπα εξαρτηματα οσο μπορουσα,ελενξα για πιθανον βραχυκυκλωματα και το δοκιμασα παλι χωρις μπαταριες μεσα.Δουλεψε κανονικα εβγαλε ταση στην εξοδο αλλα με προηδοποιηση κοκκινου led οτι η μπαταριες ειναι αποσυνδεδεμενες.Στην προσπαθεια να συνδεσω της μπαταριες εκανα παλι τσαφ στο + της μπαταριας αφου ελιωσε και τον ακροδεκτη και μου εκαψε παλι το ενα mosfet.Το αντικατεστησα παλι και τσεκαρα της μπαταριας οπου και ειναι μια χαρα.Δεν το εχω δοκιμασει παλι αφου φοβαμαι οτι και παλι θα μου τα καψει.Τι αλλο θα μπορουσα να τσεκαρω σαν αιτια που καιει τα mosfet?
    Ευχαριστω.

    Γιώργο χρησιμοποιεί τα +24DCVolt απο τις μπαταρίες για να δουλέψει, η main board παράγει-παίρνει διάφορες τάσεις +12,+5 μέχρι και -9VDC.
    Αν μπορείς κοίτα τα IC18(361...) και IC19(HIP...) και κάνε έλενχο τις διπλοδιόδους Α4 ,συνήθως τέτοια βλάβη παραπέμπει στο IC18 , είναι custom made της APC αυτά δίνουν εντολές στα mosfet να ανοίξουν.

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας