Τι σχέση έχει η εξισορρόπηση του επαγωγικού φορτίου με το πέσιμο της ασφάλειας; Ή θα αποθηκεύσεις στους πυκνωτές εναλλασσόμενο για να το δώσεις στον μετασχηματιστή;
Τι σχέση έχει η εξισορρόπηση του επαγωγικού φορτίου με το πέσιμο της ασφάλειας; Ή θα αποθηκεύσεις στους πυκνωτές εναλλασσόμενο για να το δώσεις στον μετασχηματιστή;
δεν μειωνεις το ρευμα με την εξισορροπηση του επαγωγικου φορτιου ?
Αυτό γίνεται στη μόνιμη κατάσταση, όχι στην εκκίνηση. Το μεγάλο ρεύμα εκκίνησης δεν έχει σχέση με το συντελεστή ισχύος.
Ωραια τελικα η ποιο φτηνη λυση ειναι να αλλαξω το ρελε στο πινακα με τυπου C.
Το προβλημα τελικα ειτανε το μεγαλο ρευμα εκινησης γιατι το συνδεσα σε μια μπαλαντεζα (περιορισε το ρευμα) και δεν το κανει τωρα.
Ασφάλεια είναι, δεν είναι ρελέ.
η ασφαλεια μου λεει
SIEMENS
W
L16A
220/380V
τι καμπυλης ειναι ?
L (έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί από την παρόμοιων χαρακτηριστικών Β). Άλλαξέ τη με μια C.