τοτε καλυτερα να καλεσεις τα παιδια που κανανε την τοποθετηση,οπως ειπε και ο Ανδρεας μπορει να εχει χασει φρεον
τοτε καλυτερα να καλεσεις τα παιδια που κανανε την τοποθετηση,οπως ειπε και ο Ανδρεας μπορει να εχει χασει φρεον
Γεια σου Κρις, ευχαριστώ για την απάντηση. Τους ειπα να ερθουν απλα φοβαμαι μη μου πει οτι το κλιματιστικο ειναι οκ και να μην εχω επιχειρημα να πω το αντίθετο.
Δηλαδη υπαρχει περίπτωση να ειναι αυτή η λειτουργια του? να δουλευει κανονικά?
ξαναμετρησα την θερμοκρασία και ειναι 42 βαθμοί στην έξοδο του αέρα. Θερμοκρασια δωματιου αυτη τη στιγμή που μιλάμε ειναι 18. Το κλιμ. Λειτουργει εδω και 2 ωρες στο φούλ
Βαλε τον ανεμιστηρα στην χαμηλη σκαλα και ξαναμετρησε την θερμοκρεσια πρεπει να ειναι πανω περιπου στους 50
Επειδή έχει συμβεί σε παρόμοια τετραγωνικά ... αλλά ψηλοτάβανο (διόροφο ανοικτό χωρίς ενδιάμεσο ταβάνι) να μην μπορεί να αποδώσει ούτε 24 αρι (για όλη την ημέρα) . το ύψος εκεί (στο σαλόνι ) είναι κλασσικό? (αυτό συνηθίζεται στα καταστήματα και όχι σε ρετιρέ "το ψηλοτάβανο" ... αλλά λέω τώρα μπας)σε ένα σαλόνι 34 m2. Το οποιο όμως είναι σχεδόν άδειο, έχει ελάχιστα έπιπλα και είναι στον τελευταίο όροφο.
Αν στο σύνδεσαν (τώρα πρόσφατα) . σταμάτα το .. κάνε σαπουνοδιάλυμμα πυκνό και εξέτασε τις συνδέσεις/ρακορ που κάνανε (έξω μέσα) αν χάνει πιστεύω αρκετά . θα πρέπει να είναι εντοπίσημο . π.χ. περίμενε με το πολύ πυκνό διάλυμμα τουλάχιστον 5 - 10 λεπτά αν θα δεις καμιά φούσκα. έστω παραμικρή.
λογικά πρέπει να έχεις αυτήν την στιγμή αρκετά μεγάλη διαρροή λόγω και του παρακάτω
Ενώ την πρώτη φορα που το άναψα το μεσημέρι μου φάνηκε δυνατό και ζέστανε τον χώρο, το βραδυ της ίδιας μέρας το είχα ανοιχτό για περίπου 3 ώρες και η θερμοκρασία του δωματίου δεν ανέβαινε πάνω από 19 βαθμούς !!!!
Ποια χαμηλή σκάλα? ... κλειστό θα το αφήσεις (χωρίς ρεύμα) .. και με σαπουνοδιάλυμμα έλεγξε μόνο τα ρακόρ που ενώσανε/σφίξανε οι τεχνικοί την μέσα με την έξω μονάδα .. τίποτα άλλο . (στην εσωτερική μονάδα μπορεί να μην δεις τα ρακόρ και είναι λιγάκι δύσκολο γιατί αυτά θα είναι κρυμμένα πιθανόν πίσω από την εσωτερική μονάδα και καλυμμένα με αρμαφλέξ ... ή παραδίπλα και ποιο έξω από την εσωτ μονάδα .θα το ξαναμετρήσω οταν πάω σπίτι και στη χαμηλή σκάλα και θα βάλω τα αποτελέσματα
Αν είναι από πίσω από την πλάτη της μονάδας τα ρακόρ .. θα χρειαστείς βοήθεια καθώς αν δεν ξέρεις μπορεί να σου πέσει η μονάδα (σκούρα τα πράγματα)