    ο πυκνωτης εκινησης του συμπιεστη ειναι.. θελει αλαγη..
    πριν τον βγαλεις ωμος θα ανοιξεις το καπακι του συμπιεστη που εκει πανε 3 καλωδια
    και θα ελεγξεις εαν εχει λιωσει κανενα...
    εαν οχι το ξανακλεινεις και αλλαζεις τον πυκνωτη...
    ο συμπιεστης κατα την εκκινηση θα κανει ενα θορυβο λογικα μουγκρισμα... ακους τιποτα?

  2. #2

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο πυκνωτης εκινησης του συμπιεστη ειναι.. θελει αλαγη..
    πριν τον βγαλεις ωμος θα ανοιξεις το καπακι του συμπιεστη που εκει πανε 3 καλωδια
    και θα ελεγξεις εαν εχει λιωσει κανενα...
    εαν οχι το ξανακλεινεις και αλλαζεις τον πυκνωτη...
    ο συμπιεστης κατα την εκκινηση θα κανει ενα θορυβο λογικα μουγκρισμα... ακους τιποτα?
    Ανδρέα σ'ευχαριστώ

    δεν έχω εντοπίσει τον θόρυβο που αναφέρεις, το κλιματιστικό είναι σε χώρο βιοτεχνίας
    που δυσκολεύει την διάγνωση μέσω ήχου )

    θα επανέλθω μόλις έχω νεότερα - σ'ευχαριστώ και πάλι για την κατεύθυνση

    νίκος

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3

    Thumbs up

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο πυκνωτης εκινησης του συμπιεστη ειναι.. θελει αλαγη..
    πριν τον βγαλεις ωμος θα ανοιξεις το καπακι του συμπιεστη που εκει πανε 3 καλωδια
    και θα ελεγξεις εαν εχει λιωσει κανενα...
    εαν οχι το ξανακλεινεις και αλλαζεις τον πυκνωτη...
    ο συμπιεστης κατα την εκκινηση θα κανει ενα θορυβο λογικα μουγκρισμα... ακους τιποτα?
    Ανδρέα σ' ευχαριστώ και πάλι, το κλιματιστικό επιδιορθώθηκε.

    Ο πυκνωτής του κλιματιστικού ήταν 60μF / 450V.
    Τον αντικατέστησα με έναν που είχα 20μF / 250V και το κλιματιστικό δείχνει να δουλεύει μια χαρά.
    (υπάρχει μία υποψία οτι το ρολόι γυρίζει πιο αργά απ' ότι στο παρελθόν).

    Τι πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί στο μέλλον βάζοντας έναν μικρότερης χωρητικότητας πυκνωτή;

    ευχαριστώ και πάλι

    Νίκος

  4. #4
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Να τον αντικαταστησεις με 60 μφ εγκαιρος γιατι θα σου ανοιξει σαν γαριφαλο....

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό LG] Ο συμπιεστής δουλεύει αλλά ούτε ζεσταίνει ούτε ψύχει
    από dal_kos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-13, 01:03

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας