Δες πιό πάνω... μετά από 10 λεπτά λειτουργίας
Δες πιό πάνω... μετά από 10 λεπτά λειτουργίας
Ωπος σου ειπα πρεπει να βγαλεις φρεον...
καλα ποιος εβαλε τοσο πολη φρεον...? καθαρισε και τον εξωτερικο εναλακτι για να εχεις μια ποιο ξεκαθαρη εικονα απο πιεσεις...
Η εγκατάσταση έγινε το Μάρτιο. Το μήκος των σωληνώσεων εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας είναι 6μ περίπου. Στο manual λέει μέχρι 7μ δεν χρειάζεται επιπλέον φρεον. Δεν έγινε κάποια επιπλέον φόρτωση με φρέον. Μήπως η εξαέρωση (που μάλλον έκαναν γιατί ο ιδιοκτήτης μου λέει οτι πάτησαν μια βαλβίδα και εβγαλε αέρα) δεν ήταν αρκετή?
Ο εναλλάκτης δεν έχει ούτε σκόνη...
Πως θα βγάλω φρέον χωρίς να βγάλω και το λάδι? υπάρχει τρόπος?
καλα αυτο σηγουρο οτι δεν ηταν αρκετη .... ανυπαρκτη ηταν...
τωρα η πατατα εγινε... το μηχανημα αποδιδει πως το βλεπεις...?
οι σωληνες υγροποιουνται...?
ο αερας θα κανει μεγαλη ζημια, ειδη εχει ξεκινησει δηλαδη..
Το μηχάνημα δεν έχει κανένα πρόβλημα με την απόδοση. Το έβαλα στους 16 βαθμούς και μετά από λίγο δε κάθεσαι μπροστά από τον παγωμένο αέρα και οι σωλήνες παγάκι. Το έβαλα και στη θέρμανση και η αλήθεια είναι οτι με τη λίγη εμπειρία (έως ανήπαρκτη) που έχω δεν έχω ξαναδεί σωλήνμες να καίνε και ο αέρας να βγαίνει καυτός.
Πως εξηγείται το φαινόμενο που όταν αυξάνει η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν παρουσιάζει το πρόβλημα?
Πως θα αφαιρέσω φρέον χωρίς να βγάλω και το λάδι? υπάρχει τρόπος?
Αυτο μπορει να σου φανηκε δεν το ξερεις σηγουρα...
και αφου σου δουλευει καλα ως αποδοση, τι θες να το πειραξεις και να μπεις σε ενα σωρο διαδικασιες οι οποιες κοστιζουν κ'ολλας...? τωρα τον θορυβο αυτον που κανει ο συμπιεστης και ολα να τα κανεις απο την αρχη δεν θα αλλαξει κατι, εχει αρπαξει ο συμπιεστης,τωρα οτι ηταν να γινει εγινε...
εσυ κρινεις και η τζεπη σου εαν θες να προχωρησεις...
αλλα ειναι κριμα να καταστρεφονται κλιματιστικα απο ενος τεταρτου δουλεια την οποια βαριουνται καποιοι μαγκες