    Στην απάντηση # 51
    προφανως θα σημαινει οτι δεν ξερουμε να δουλευουμε τα εργαλεια μας... να φανταστω το μαγικο σου ειναι να φουλαρεις το ψυγειο με φρεον (οτι νανε οσο νανε) και να το πεταξεις σε καμια πισινα για να δεις που θα βγαζει μπουρμουλιθρες????

    Προφανώς έχω βγάλει τα συμπεράσματα μου ήδη του τι ασχετοσύνης "τυποποιημένες" ψευτοφουρνιές ψυκτικών βγαίνουν τελευταία!!!

    ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
    1) Δεν "φουλάρω" το κύκλωμα με "παραπανίσια" υγρά
    2) Δεν χρησιμοποιώ μπουρμπουλίθρες
    3) Ή για να (μην σας κάνω την χάρη να σας το αποκαλύψω κιόλας) θα σας πω "αινιγματικά" και τους παρακάτω συμβιβασμούς και κανόνες.
    4) Προς δική σας "διευκόλυνση" θα δεχτούμε στα χέρια μας ένα υπερσύγχρονο ανιχνευτικό για την δική σας και μόνο "διαπίστωση" (όπου αυτό από πριν μας έδειξε ΟΚ ) ότι δεν υπάρχει διαρροή.
    5) Εγώ προσωπικά ....ΔΕΝ ΘΑ ΑΚΟΥΜΠΉΣΩ ΚΑΝ ΤΟ AIR CONDITION με ότι αυτό συνεπάγεται από εσάς!! (είτε από τοποθέτηση μανόμετρων κτλ) και ότι άλλο φανταστείτε!
    Αλλά να μου "επιτρέψετε" να "αγγίξω" το τηλεχειριστήριο !....εμ τι να κάνουμε κάποιος πρέπει να το βάλει μπροστά!. (ή αλλιώς γίνεται και έτσι ... να μου το βάλει κάποιος από εσάς μπροστά για να λέμε κατόπιν ότι εγώ όντως δεν το "αγγιξα" 100%.

    6) Τέλος (θα κάνω τα μαγικά μου) και θα σας φωνάξω να πάτε εσείς να κάνετε (δεύτερο έλεγχο για διαρροή) με το ανιχνευτικό ..... το ανιχνευτικό αυτήν την φορά θα σας πει Fail ... Fail ...

    Φυσικά και αποσύρομαι από τις παρούσες (προηγούμενες) παραγράφους (και μεθεπόμενες) ... (απαντώντας και στο #52) και οι τελευταίες μου λέξεις εδώ είναι ότι ΔΕΝ ... θα σας κάνω το χατίρι να σας αποκαλύψω εγώ ο ίδιος τον "Μαγικό τρόπο εντοπισμού διαρροής" . Ίσως κάποιος άλλος "παλιός" κατά καιρούς που θα "περάσει" και θα διαβάσει από εδώ. Να έχει την όρεξη να σας απαντήσει (σε εσάς τους κοκκορόμυαλους) για την λύση ... καλό ψάξιμο! Και καλή επανεξέταση! δεν σας αξίζει η απάντηση.

    ουαου... να σου πω οτι το κλιματιστικο θα πρεπει να το βαλεις και στην θερμανση... επισης δεν ξερω αν με τον ορο ανιχνευτης φρεον σου ερχεται στο μυαλο εσενα εκεινη η αρχαια μεθοδος με την φωτια και το σωλινακι που αλλαζει χρωμα στην φωτια οταν καει φρεον... πλεον μιλαμε για ανιχνευτες που ανετα εχουν στις προδιαγραφες τους ανιχνευση διαροης ιση με 5gr/ετος...

    υγ. αυτο το τρελο μυστικο εγω το εμαθα το πρωτο καλοκαιρι που επιασα δουλεια... αν και δεν χρειαστηκε τελικα... γιατι οταν με πηραν για την βλαβη εγω εντοπισα ελλειψη υγρων και αρχισα να ψαχνω... μετα απο κανα 10λεπτο που δεν εβρισκαμε τιποτα μας εσκασε το παραμυθι οτι τελικα πριν λιγες μερες του το περασε καποιος που ξερει (σαν και εσενα) και δεν εκανε κενο αλλα εξαερωση σε κλιματιστικο με r410a... χαχαχα...

    αληθεια για πες μου ξερεις γιατι δεν πρεπει να κανουμε εξαερωση στο 410???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nemmesis : 09-02-12 στις 21:01
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

Παρόμοια Θέματα

  1. προβλημα με aircondition
    από hlektrologos000 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-06, 20:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας