    Σε γενικές γραμμές θεωρώ οικονομικότερο και ασφαλέστερο να δουλεύει ο κυκλοφορητής ανεξάρτητα με τον θερμοστάτη χώρου.
    Δηλαδή αν και ο θερμοστάτης έδωσε την εντολή ότι ο χώρος έπιασε την θερμοκρασία, αυτός να συνεχίζει να κυκλοφορεί το νερό, μέχρι να κατέβει στην τιμή του δικού του θερμοστάτη (περίπου στους 40-45).

    Κύριος λόγος είναι ότι δεν θέλω να παραμένει η θερμότητα ανεκμετάλλευτη μέσα στο καζάνι και στην ουσία να χάνεται σαν απώλεια, ειδικά όταν έχω μικρό duty cycle πχ στις ποιο ήπιες μέρες η όταν οι απώλειες του σπιτιού είναι μικρές.

    Προτιμώ λοιπόν να φέρω τις θερμίδες μέσα στο σπίτι με μόνα .... μείον:
    α. Να ανέβει ελάχιστα η θερμοκρασία σε σχέση με αυτή που ζητά ο θερμοστάτης χώρου (στην περίπτωσή μου 0.2-0.3 βαθμούς)
    β. Μια μικρή καθυστέρηση στην αρχή (όχι τίποτα σπουδαίο μιας και τα νερά είναι ήδη στους 40 παρα...).

    Αρχικά είχα και εγώ το ίδιο ΄πρόβλημα', και το τροποποίησα ανάλογα.
    Η αλλαγή γίνεται στην κλέμα, απλά χρειάζεται λίγη προσοχή.
    Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την ύπαρξη ατομικού καυστήρα, χωρίς ηλεκτροβάνα.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MacGyver Εμφάνιση μηνυμάτων
    β. Μια μικρή καθυστέρηση στην αρχή (όχι τίποτα σπουδαίο μιας και τα νερά είναι ήδη στους 40 παρα...).
    η μικρή καθυστέρηση στην αρχή δεν μπορεις να φανταστεις ποσο πετρελαιο ειναι για να ανεβαζεις κατα 30-25c βαθμους το νερο. Δηλαδη νερο 40-45c να το πας στους 70c διαφορετικα ειναι 60c να παει στους 70c σχεδον 1/3 επιπλεον πετρελαιο
    επιπλεον ξεχνατε πως ο λεβητας ειναι μονωμενος και σε μικρο και προστατευμενο δωματιο απο καιρο συνηθως
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 23-12-11 στις 21:40

  3. #3
    Το avatar του χρήστη MacGyver
    Μέλος
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    α. Σε ατομική θέρμανση δεν με ενδιαφέρει να φτάσω τους 70 βαθμούς, με ενδιαφέρει να πιάσω την θερμοκρασία στο χώρο και αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία των νερών, και πριν πιάσει τους 70.
    β. Όποια μόνωση και να υπάρχει, εγώ που έφερα την θερμική ενέργεια μέσα στο σπίτι είμαι ο κερδισμένος.

    Ποτέ η συσσώρευση δεν είναι αποδοτική, απλά είναι αναγκαίο κακό.
    Αυτός είναι και ένας λόγος που κάνει τους καυστήρες αερίου οικονομικότερους, η μικρή ποσότητα αποθηκευμένου νερού στο 'καζάνι' τους.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    Στο δοχείο αδράνειας (μεγάλο μπόιλερ το οποίο παίρνει και ηλιακούς συλλέκτες με έξτρα κοντρόλερ και κυκλοφορητή) τα νερά του λέβητα δεν γυρνάνε με κυκλοφορητή? Μόνα τους πάνε? Άρα πρέπει να έχουμε 2 κυκλοφορητές κατ ελάχιστον.
    1 της κύριας κυκλοφορίας προς τα σώματα και
    1 της κυκλοφορίας στο δοχείο αδράνειας. Αν έχουμε και ηλιακούς συλλέκτες στη ταράτσα ακόμα 1 κυκλοφορητή. Σωστά η κάνω λάθος?

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μηνύματα
    261

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PanagiotisHlektrlogos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο δοχείο αδράνειας (μεγάλο μπόιλερ το οποίο παίρνει και ηλιακούς συλλέκτες με έξτρα κοντρόλερ και κυκλοφορητή) τα νερά του λέβητα δεν γυρνάνε με κυκλοφορητή? Μόνα τους πάνε? Άρα πρέπει να έχουμε 2 κυκλοφορητές κατ ελάχιστον.
    1 της κύριας κυκλοφορίας προς τα σώματα και
    1 της κυκλοφορίας στο δοχείο αδράνειας. Αν έχουμε και ηλιακούς συλλέκτες στη ταράτσα ακόμα 1 κυκλοφορητή. Σωστά η κάνω λάθος?
    δοχείο αδρανείας μπορει να χρησιμοποιηθει και ενα μποιλερ η ενα ς ηλιακος τριπλης ενέργειας
    δηλαδη με 2 ηλεκτροβανες και με ενα κυκλοφορητή μπορεις να το ελέγχεις αναλογα την εγκατασταση

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    δοχείο αδρανείας μπορει να χρησιμοποιηθει και ενα μποιλερ η ενα ς ηλιακος τριπλης ενέργειας
    δηλαδη με 2 ηλεκτροβανες και με ενα κυκλοφορητή μπορεις να το ελέγχεις αναλογα την εγκατασταση
    Δεν απάντησες όμως στην ερώτηση μου;
    Η κυκλοφορία του νερού στο κύκλωμα λέβητας - δοχείο αδράνειας γίνεται με φυσική ροή; Σαφώς και όχι.
    Άρα την κυκλοφορία την κάνει ένας κυκλοφορητής.
    Αυτός μπορεί να είναι ο κύριος κυκλοφορητής και με αλλαγή (κλείνει η μία ηλεκτροβάνα η μία ανοίγει η άλλη) να αλλάζει τη κυκλοφορία του νερού από τα σώματα στο δοχείο αδράνειας και αντίστροφα. Εγώ θα έβαζα μια τρίοδο ηλεκτροβάνα και θα κέρδιζα και 100 ευρώ περίπου.
    Η μπορεί να σταματάει ο κύριος κυκλοφορητης (για το κύκλωμα των σωμάτων) και να ξεκινάει ένας μικρότερος κυκλοφορητής πού να κάνει αυτή τη δουλειά υπενθυμίζω ότι:
    Ο υπολογισμός για την εκλογή ενός κυκλοφορητή ισούται με το άθροισμα των πτώσεων πίεσης της εγκατάστασης:
    α) Πτώση πίεσης στον λέβητα (εξαρτάται από τον λέβητα).
    β) Πτώση πίεσης στην τετράοδη βάννα αναμείξεως (εάν υπάρχει).
    γ) Πτώση πίεσης στο δυσμενέστερο επιδαπέδιο κύκλωμα (υπολογίζεται).
    δ) Πτώση πίεσης στην ηλεκτροβάννα του παραπάνω κυκλώματος (από τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευαστή).
    ε) Πτώση πίεσης του κατακόρυφου κυκλώματος μέχρι το κολλεκτέρ του δυσμενέστερου επιδαπέδιου κυκλώματος.
    Το άθροισμα των παραπάνω πτώσεων πίεσης το πολλαπλασιάζω με ένα συντελεστή για λόγους ασφαλείας στην περίπτωση που αυξηθούν στην πράξη οι πτώσεις πίεσης.
    Όπως κατάλαβες το κύκλωμα λέβητας - δοχείο αδράνειας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει τις ίδιες ανάγκες από το κύκλωμα λέβητας - κατακόρυφες σωληνώσεις - κολεκτερ - επιδαπέδιο κύκλωμα - σώματα και επιστροφή άρα και οι κυκλοφορητές όσο αφορά τα χαρακτηριστικά τους δεν πλησιάζουν σε τίποτα.
    Πέρα από αυτό όμως. Διάβασε ξανά το #1 και δες τι απάντησα στο #2. Ο κύριος Τάκης είπε ότι ο κυκλοφορητής σταματά μόλις κλείσει ο καυστήρας. Εγώ του είπα ότι αν είναι πάνω από 40 βαθμούς έχει πρόβλημα και πιθανόν μεγάλο αν όμως είναι κάτω από 40 βαθμούς καλά κάνει και κλείνει(όχι πως έπρεπε να δουλεύει αν είναι κάτω από 40 με καυστήρα ΟΝ, αλλά λέμε και τη περίπτωση που μόλις πήρε μπροστά και με τη κυκλοφορία έτυχε και έπεσε η θερμοκρασία). Δεν ρώτησε κανείς για τι συστήματα υπάρχουν και αν γίνεται να κάνουμε μια ανάλυση γι αυτά. Δεν υπάρχει κυκλοφορία μέσα στο λέβητα πριν πέσει η θερμοκρασία είναι πρόβλημα το τι δεν το ξέρω!