φιλε Παναγιώτη δεν εχουν ολες οι στηλες μπαϊπάς
-Επισης για να κανει αυτοαφλέξη το πετρελεο θελει 250 με 300 βαθμους
-Οπως επισης δεν εχουμε πιεση στο πετρελαιο διοτι η αντλια πετρελαιου εχει σταματησει
-Επισης στην αντλια επανω εχει και ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα η οποια χωρις ρευμα ειναι κλειστη αλλα δεν εχουμε ουτε μεγαλη ροη οξυγονου διοτι εχει κοψει το μοτερ του αερα
-Εκτος απο ολα αυτα ομως βαζουμε και μια εξτρα ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα κοντα στο φιλτρο πετρελεου
-Συνηθως για προστασια του λεβητα βαζουμε στους 70c βαθμους περιπου να κοβει ο καυστηρας οποτε κοβοντας ο κυκλοφορητης το νερο θα ανεβει στο λεβητα 10c επιπλεον δηλαδη max 80c αν υπερβει ποτε εχουμε το θερμοστατη διπλης επαφης ο οποιος ανοιγει ηλεκτοβανα (διαμερισματος η μποιλερ) και κυκλοφορητη ταυτοχρονα, οποτε να πεσει η θερμοκρασια στους 80c
-Το πλεονεχτιμα δε σε αυτο το συστημα (γιατι οπως ειπα παραπανω εχουμε 2 συστήματα) ειναι οτι κραταμε το ζεστο νερο μεσα στο λεβητα και δεν το κρυωνουμε πηγαινωφερνοντας απο το λεβητοστασιο εως το 5-6-7 οροφο αδικα ταυτοχρονα οταν καποιο διαμερισμα ζητησει θερμανση τοτε εχουμε μια ποσοτητα ζεστου νερου ετοιμη και ετσι δεν περιμενουμε μεγαλο χρονο
-Παραλληλα η καταναλωση πετρελαιου ειναι λιγοτερη γιατι εχουμε ηδη αρκετο ζεστο νερο.
Παναγιώτη αναφερεις ποιο πανω
1 Συνήθως έχει δικές του ασφάλειες!!!... κάτι συμβαίνει!
για πιες ασφαλειες μιλας ο κυκλοφορητης δουλευει !!
2 αυταναφλέξεις του πετρελαίου αν τα μπέκ ή η βαλβίδα δεν κλείσει καλά!
ο καυστήρας εχει 1 μπεκ και το οποιο δεν κλεινει δεν ειναι οπως του αυτοκηνιτου οπως και η βαλβιδες ειναι τιπου καρφη και πριν απο αυτες εχουμε φιλτρο πετρελεου
Μανθο επειδη θα με τρελανεις αναφερεις κανονας για ομιομορφη θερμανση σπιτιου
μου ετιολογεις σε παρακαλω πως γινετε αυτο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 23-12-11 στις 04:29
-
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
Δικαιώματα - Επιλογές
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
-
Όροι Χρήσης