Να πω και εγω οτι εχω δει κλιματιστικο 24αρι inverter με καλωδιο 1,5αρι (απο την μπριζα στην μοναδα) και μετα απο μιση ωρα λειτουργειας το καλωδιο ηταν ζεστο, οχι πολυ αλλα ηταν.
το manual ελεγεγε οτι χριαζεται 2,5αρι.
Να πω και εγω οτι εχω δει κλιματιστικο 24αρι inverter με καλωδιο 1,5αρι (απο την μπριζα στην μοναδα) και μετα απο μιση ωρα λειτουργειας το καλωδιο ηταν ζεστο, οχι πολυ αλλα ηταν.
το manual ελεγεγε οτι χριαζεται 2,5αρι.
Και ποιος σας είπε ότι το όριο χρήσης ενός καλωδίου είναι οι 20 ή 30 βαθμοί; Το ΡVC της μόνωσης αντέχει ως 105 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν το καλώδιο φτάσει τους 60 βαθμούς (σε αυτή τη θερμοκρασία δεν ακουμπιέται με το χέρι) έχει άλλους ...45 ακόμα περιθώριο! Καλά, εντάξει, δεν είπαμε να φτάσουμε ως εκεί, αλλά το γεγονός ότι ήταν λίγο ζεστό όπως είπες ήταν απόλυτα φυσιολογικό και ακίνδυνο!
φιλλιπος: Όχι δεν θα έχει. Το πάχος του καλωδίου τροφοδοσίας δεν επηρεάζει τα εσωτερικά εξαρτήματα του μηχανήματος - έλεος! )
οι συνεχεις διακοπες ρευματος λογω ασφαλειας το επηρεαζουν... και αυτο θα φανει μετα απο καποιο διαστημα... και τοτε θα ζητας ελεος απο την εταιρια )
οι γραμμες του σπιτιου και οι ασφαλειες δεν υπαρχουν για να δουλευουν οριακα,
(Λάθος. Αυτό ακριβώς κάνουν οι ασφάλειες. Επιτρέπουν τη χρήση των καλωδίων ως ένα όριο που θεωρείται ασφαλές.)
και μετα πεφτει η ασφαλεια...
η ασφαλεια εχει ενα λογο υπαρξης, να μην επιτρεπει να ξεπερασει καποιο οριο το ρευμα. το οριο το βαζεις εσυ ξεροντας τα φορτια...
και στη συγκεκριμενη περιπτωση το οριο των 10Α δεν αρκει...
1) Όχι. Με την ασφάλεια που του λέμε να βάλει ΔΕΝ θα έχει διακοπές αφού η ασφάλεια αυτή ΔΕΝ θα πέφτει!
2) Όχι. Η ασφάλεια δεν περιορίζει το ρεύμα, αλλά το χρόνο που περνάει το ρεύμα... Δεν υπάρχει όριο των 10Α για ασφάλειες των 10Α... Μπορείς ωραιότατα να τραβήξεις 20Α για 1sec, 40Α για 0.5 sec, κ.λ.π.... Χωρίς να πέσει η ασφάλεια βέβαια, ούτε να ζεσταθούν τα καλώδια...
ναι αλλα το κλιματιστικο και οι υπολοιπες συσκευες δε θα λειτουργουν για 1sec...
και η ασφαλεια μπορει να μην πεφτει καθε λεπτο αλλα σιγουρα θα πεφτει ανα τακτα χρονικα διαστηματα...
παιδιά συγγνώμη για το λίγο offtopic αλλα με βάση το κανονισμό, σε καλώδιο 1.5mm , σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση σπιτιού δεν μπορεί να μπεί ασφάλεια 14Α?
βλέπω οτι για καλώδια με EPR ή XLPE επιτρέπεται μέχρι και και 17.5Α
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 13-08-11 στις 03:58