Βρεεεεεεεεεε!

¶λλαξε την ασφάλεια με μια D10 (είναι πιο "σκληρή" από την Κ10) και σιγά μην έχεις πρόβλημα. Πάντως αν η ασφάλεια που ήδη έχεις είναι Β ή L, μη βάλεις κατευθείαν D ή Κ, βάλε C.

Στα καλώδια των 1.5mm^2 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α.

Αν ξεκινάει καλώδιο 2.5 και μετά συνεχίζουν δυο 1.5, πάλι δεν επιτρέπεται να μπει ασφάλεια 16Α.Και ναι, από μια ασφάλεια 10Α μπορείς να τραβάς 12Α (εκτός αν είναι Κ ή Ζ).