    Βρεεεεεεεεεε!

    ¶λλαξε την ασφάλεια με μια D10 (είναι πιο "σκληρή" από την Κ10) και σιγά μην έχεις πρόβλημα. Πάντως αν η ασφάλεια που ήδη έχεις είναι Β ή L, μη βάλεις κατευθείαν D ή Κ, βάλε C.

    Στα καλώδια των 1.5mm^2 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α.

    Αν ξεκινάει καλώδιο 2.5 και μετά συνεχίζουν δυο 1.5, πάλι δεν επιτρέπεται να μπει ασφάλεια 16Α.Και ναι, από μια ασφάλεια 10Α μπορείς να τραβάς 12Α (εκτός αν είναι Κ ή Ζ).

  2. #2
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Σε σεμιναριο που παρεβρεθηκα προχθες μας πληροφορησαν οτι η καμπυλη D εχει καταργηθει και υπαρχει πλεον μονο η Κ.
    Δεν το εχω διασταυρωσει,απλως το μεταφερω.(Εχω παντως περιπου ενα κουτι D16 οποτε ξερω οτι υπαρχουν..)
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  3. #3
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Πάντως ο κατάλογος της hager, της legrand και της schneider έχει. Απλώς μάλλον δεν τις φέρνουν, πρέπει να τις παραγγείλεις. Κάποτε που έψαχνα μια D10 για την ίδια δουλειά - κοίτα σύμπτωση - βρήκα ετοιμοπαράδοτη μόνο στον Καυκά στη Γλυφάδα. Της Merlin Gerin.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.693

    Προεπιλογή

    Προφανως και τις εχουν αφου οι καταλογοι βγηκαν πριν καιρο..Τωρα εμαθα οτι καταργηθηκαν,θα δουμε εν καιρω.
    Και εγω για Merlin Gerin D16 λεω οτι εχω..(Πανακριβες, δεν θυμαμαι τωρα τιμη αλλα θυμαμαι οτι πονεσαν..)
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  5. #5
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Να σου πω την αλήθεια τιμή δεν θυμάμαι. Αλλά αν πάρεις παράδειγμα από τη hager που βγάζει D μόνο στα 10kA ενώ C βγάζει από τα 3kA, μάλλον τα kA πληρώνεις και όχι την καμπύλη... Ίσα - ίσα που οι σκληρές καμπύλες θέλουν λιγότερες σπείρες στο μαγνητικό - άρα θα φτιάχνονται πιο εύκολα, και θα είναι φτηνότερες - λιγότερος χαλκός γαρ...

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Και ναι, από μια ασφάλεια 10Α μπορείς να τραβάς 12Α...
    FILMAN προφανώς δεν κατάλαβες καλά ή δεν το διατύπωσα σωστά εγώ. Δεν εννοώ να τραβήξεις 12A peak, εννοώ συνεχόμενα. Είναι δυνατόν να παίξει 24.000 btu A/C (~2,5KW) με 10άρα ασφάλεια?

    Και πες ότι αυτό το A/C για τον χψ λόγο τραβάει 9,5A, ξέρεις πιστεύω τι γίνεται αν τραβήξεις ρεύμα στο όριο της ασφάλειας για λίγη ώρα… Το έλασμα που έχει η ασφάλεια μέσα γίνετε «ζελές» από την θερμοκρασία και η ασφάλεια πέφτει και δεν ξανασηκώνεται αν δεν περάσει ώρα να κρυώσει.

    Και για όσους είναι ηλεκτρολόγοι, αν εσάς σαν ζητούσαν γραμμή για 24άρι A/C θα λέγατε «δεν πειράζει, θα το ενώσουμε εδώ που έχει 1,5mm με 10Α ασφάλεια» (και φωτισμό επάνω). Γι αυτό λέω ότι θέλει να περαστεί γραμμή για το A/C.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 08-08-11 στις 16:01

  7. #7
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    FILMAN προφανώς δεν κατάλαβες καλά ή δεν το διατύπωσα σωστά εγώ. Δεν εννοώ να τραβήξεις 12A peak, εννοώ συνεχόμενα. Είναι δυνατόν να παίξει 24.000 btu A/C (~2,5KW) με 10άρα ασφάλεια?

    (Αυτό ακριβώς κατάλαβα, και αυτό ακριβώς εννοώ. Αν δεις τα θερμικά όρια των καμπυλών B- C- D θα δεις ότι το όριο θερμικής διακοπής είναι 1.13 - 1.45 * Ιον. Δηλαδή αν η ασφάλεια είναι 10Α:
    α) δεν πρόκειται να πέσει ποτέ αν τραβάς συνεχώς το πολύ 11.3Α, ενώ
    β) είναι πιθανό επίσης να μην πέσει ποτέ αν τραβάς συνεχώς το πολύ 14.5Α.
    Φυσικά αυτά είναι τα δυο άκρα - αν όμως προσέξεις θα δεις ότι τα 12Α απέχουν μόνο 0.7Α από το κάτω άκρο ενώ απέχουν 2.5Α από το πάνω άκρο... Με την προϋπόθεση λοιπόν ότι δεν είσαι πολύ γκαντέμης ώστε να έχεις στα χέρια σου μια ασφάλεια που να κόβει πραγματικά στο κάτω όριο, ναι, μπορείς να τραβάς συνεχώς 12Α χωρίς να πέσει ποτέ.
    Επίσης 2500W / 230V = 10.8Α, όχι 12Α! Τα 10.8Α είναι λιγότερα από τα 11.3Α! )


    Και πες ότι αυτό το A/C για τον χψ λόγο τραβάει 9,5A, ξέρεις πιστεύω τι γίνεται αν τραβήξεις ρεύμα στο όριο της ασφάλειας για λίγη ώρα… Το έλασμα που έχει η ασφάλεια μέσα γίνετε «ζελές» από την θερμοκρασία και η ασφάλεια πέφτει και δεν ξανασηκώνεται αν δεν περάσει ώρα να κρυώσει.

    (Ναι, αν ζεσταθεί πρέπει να κρυώσει για να ξανασταθεί πάνω, αλλά αυτό ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ στα 9.5Α! Τελωσπάντων οι ασφάλειες δεν είναι μαγικές - δηλαδή η 10άρα στα 9.9Α να μην πέφτει ποτέ ενώ στα 10.1Α να πέφτει αμέσως! Μάλλον κάπως έτσι πρέπει να το φαντάζονται μερικοί! )

    Και για όσους είναι ηλεκτρολόγοι, αν εσάς σαν ζητούσαν γραμμή για 24άρι A/C θα βάζατε 1,5mm με 10Α ασφάλεια? Γι αυτό λέω ότι θέλει να περαστεί γραμμή για το A/C.
    Όχι, πιθανότατα θα έβαζαν γραμμή 2.5. Εδώ όμως η γραμμή ήδη υπάρχει και δυστυχώς είναι 1.5. Κατά συνέπεια οι όποιες λύσεις πρέπει να βασίζονται και στα δεδομένα. Λύσεις του στυλ: "Κάηκε η λάμπα; Κατεδάφισε το σπίτι και ξαναφτιάξε το από την αρχή", νομίζω δεν είναι και οι προτιμότερες!

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μετρήσει ποτέ τα Α που ζεσταίνουν την ασφάλεια τόσο ώστε να μην ξανασηκώνετε, στο περίπου το είπα το 9,5

    Και όσο για το "Κάηκε η λάμπα; Κατεδάφισε το σπίτι και ξαναφτιάξε το από την αρχή" συμφωνώ αλλά με όρια. Αν ήθελε να βάλει θερμοσίφωνα εκεί? Και δεν είναι τόσο τρομερό ένα ΝΥΜ 3x2,5mm(ανάλογα και με την διαδρομή, μπορεί να είναι και τρελή μανούρα). Σε όλα τα παλιά σπίτια που δεν είχαν πρίζες A/C έτσι βάλανε.

    Μήπως να δούμε μέχρι που φτάνει το 2,5mm στα κουτιά? Αν ξεκινάει από τον πίνακα και φτάνει 2 μέτρα από την πρίζα του A/C, δεν είναι και τόσο δύσκολο να το πας μέχρι τέρμα. Θα έχει ένωση με καπς βέβαια αλλά μην τα θέλουμε όλα δικά μας.

    Τώρα για το να παίξει με 10άρα ασφάλεια όπως είναι τι να πω, αν όλοι οι υπόλοιποι το βλέπετε ΟΚ πάω πάσω, ίσως να κάνω εγώ το λάθος. Εγώ δεν θα το πρότεινα πάντως.

    ΥΓ
    Το A/C μπήκε τώρα ή υπήρχε από πριν? Δεν το έχω καταλάβει στα σίγουρα αυτό…

  9. #9
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    Το έχετε καλύψει πλήρως αλλά να πω και εγώ την ######## μου.

    Ο άνθρωπος έχει βάλει ένα 24κ btu σε γραμμή που θεωρητικά δεν το σηκώνει, στην εκκίνηση υποτίθεται πως θέλει 15-16 amperes.
    Προφανώς στην ίδια γραμμή κάτι ακόμα θα υπάρχει.

    Νομίζω πως η αλλαγή καλωδίου από τον πίνακα ή η τοποθέτηση νέου είναι μονόδρομος.
    Μήπως σε κάποια πτώση τάσεως - πέρα από αυτή που θα δημιουργείται στην εκκίνηση λόγω καλωδίου - θα πάρει τον συμπιεστή στο χέρι;

  10. #10
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.950

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonis_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το έχετε καλύψει πλήρως αλλά να πω και εγώ την ######## μου.

    Ο άνθρωπος έχει βάλει ένα 24κ btu σε γραμμή που θεωρητικά δεν το σηκώνει,

    (Από πού προκύπτει αυτό; Αφού ακόμα και τώρα ΔΕΝ πέφτει ΠΑΝΤΑ η ασφάλεια! )

    στην εκκίνηση υποτίθεται πως θέλει 15-16 amperes.

    (Μάλλον πολύ περισσότερα. Αλλά το κλειδί βρίσκεται ακριβώς στη λέξη "εκκίνηση")

    Προφανώς στην ίδια γραμμή κάτι ακόμα θα υπάρχει.

    Νομίζω πως η αλλαγή καλωδίου από τον πίνακα ή η τοποθέτηση νέου είναι μονόδρομος.
    Μήπως σε κάποια πτώση τάσεως - πέρα από αυτή που θα δημιουργείται στην εκκίνηση λόγω καλωδίου - θα πάρει τον συμπιεστή στο χέρι;
    Ίσα - ίσα που θα ξεκουράζεται ο συμπιεστής, αφού το ρεύμα εκκινήσεως θα είναι μειωμένο.

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ SUPER MARKET
    από mih_man στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 18:57
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ mitsubishi 30.000BTU
    από takhs764 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-11, 08:53

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας