  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TomMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...μόλις ανακάλυψα ό,τι ο εγκαταστάτης τεχνικός έχει συνδέση σε διαφορετική παροχή (ασφάλεια) την εσωτερική μονάδα, που είναι και η ασφάλεια που πέφτει και σε άλλη ασφάλεια την εξωτερική μονάδα που είναι και η ασφάλεια εσωτερικής και εξωτερικής δίδιμης μονάδας που βρίσκεται εγκατεστημένη στον ίδιο χώρο...
    Πως γίνετε αυτό ?


    Αφού το A/C έχει μόνο μία είσοδο ρεύματος, στην εσωτερική μονάδα! Και με ρελέ δίνει ρεύμα στον συμπιεστή έξω (ο συμπιεστής ελέγχετε από την πλακέτα της εσωτερικής μονάδας) . Δεν υπάρχει ένα καλώδιο πχ 5x2.5mm που ενώνει την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα?

    Τώρα έγινε η εγκατάσταση ή λειτουργούσε καιρό και τώρα έχεις το πρόβλημα?

  2. #2
    Το avatar του χρήστη TomMan
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Θανάσης
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αιγάλεω
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή

    Είναι ακόμα χειρότερα, το ψάχνω λίγο για να μην αερολογώ και επανέρχομαι. Δούλευαν μια χαρά. Αλλά από ότι βλέπω μετα το τελευταίο service του περασμένου Σεπτεμβρίου έχουν γίνει παρεμβάσεις. Σε λίγο θα δώσω περισσότερα
    Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    αν δεν ψάξεις να βρεις και να βάλεις πιεσόμετρα να δεις πόση κατάθλιψη & αναρρόφηση ανεβάζει, δεν μπορείς να καταλήξεις σε ασφαλή συμπεράσματα.
    Λες πως το κάνει στην ψύξη, τί κάνει στην θέρμανση;

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Δεν είμαι ψυκτικός και δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει για την βλάβη, αλλά αυτό το παίρνει άλλη τροφοδοσία η μέσα και άλλη η έξω μονάδα μου ακούγετε ψιλοαπίθανο (τουλάχιστον για οικιακό A/C). Μήπως έχουν συνδεθεί τίποτα καλώδια λάθος και ο συμπιεστής παίρνει φαση-φάση (έχεις τριφασικό?) και γι’ αυτό γίνεται η όλη ιστορία? Λέω μήπως…

    Κλείσε την ασφάλεια που λες ότι δίνει στην εξωτερική μονάδα και στο δίδυμο A/C και άναψε αυτό που έχει το πρόβλημα. Δουλεύει? Ξεκινάει καθόλου ο συμπιεστής?

  5. #5
    Το avatar του χρήστη αθικτον
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    γιωργος
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    26

    Προεπιλογή

    Καλησπερα φιλε ("tomman").Μην κανεις συνεχεις εκκινησεις γιατι θα το καψεις. Αν το μοτερ ειχε μηνες να δουλεψει τοτε ειναι ψιλοκολλημενο και πρεπει να το βαλει τεχνικος μπροστα.
    φιλικα, γιωργος, (αθικτον).

  6. #6
    Το avatar του χρήστη TomMan
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Θανάσης
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αιγάλεω
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή

    Τα καλώδια της εξωτερικής είναι 8. 5Χ1,5 και 3Χ2,5. Τα 5 είναι; τα κλασικά. Τα 3 είναι ρεύμα. Άρχισα να αποκαθηστώ την τάξη. Με χαρά μου και ευχαριστόντας το #2 αναφέρω ότι η 1η συσκευή αποκαταστάθηκε... με απευθείας παροχή ρεύματος στον ανεμηστήρα και πέιραγμα στα καλώδια... αλλά
    μη γελάσετε, με την άλλη εξωτερική μονάδα. Τα είχαν κάνει μπάχαλο, όχι ο εγκαταστάτης αλλά οι τεχνικοί της συντήρησης, οι οποίοι είχαν σκαλίσει όλα τα καλώδια τις σωληνώσεις ψάχνοντας, τώρα που το θυμήθηκα, να βρουν διαρροή στους σωλήνες.
    Ευχαριστώ πάντως για τη βοήθειά σας.
    Και για να σας προλάβω, από τον Σεπτέμβρη έχουν επιχειρήσει επ΄αμοιβή 5 τεχνικοί και όλοι τους κατέληξαν στους συμπιεστές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TomMan : 21-06-11 στις 20:13
    Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TomMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...απευθείας παροχή ρεύματος στον ανεμηστήρα...
    Νομίζω ότι ο ανεμιστήρας δεν δουλεύει πάντα, δηλαδή δεν μπορείς να τον συνδέσεις απλώς παράλληλα με τον συμπιεστή. Ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος.

    Κάνε αν μπορείς ένα σχηματικό με την σύνδεση αυτών των 8 καλωδίων, νομίζω ότι δεν πρέπει να είχες το 3x2,5… Και πάλι δεν είμαι σίγουρος, απλώς είναι κρίμα να νομίζεις ότι το έφτιαξες και σε 10 μέρες να έχεις πάλι πρόβλημα ή να γίνει μεγαλύτερη ζημιά…

  8. #8
    Το avatar του χρήστη TomMan
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Θανάσης
    Εγγραφή
    Feb 2010
    Περιοχή
    Αιγάλεω
    Μηνύματα
    13

    Προεπιλογή

    Θα προσπαθήσω να βάλω ένα σχηματικό για να δείτε. Όντως η παροχή ρεύματος στην εξωτερική είναι ξεχωριστή και δίνει στον συμπιεστή και στον ανεμηστήρα μέσω ρελέ. Αυτό που είχαν κάνει είναι να αναποδογυρίσουν τα καλώδια των εσωτερικών μονάδων προς τις εξωτερικές και να αφήσουν τις παροχές στις κανονικές ασφάλειες, οπότε αρχικά πίστεψα πως έχουν βάλει ανάποδα τις παροχές. Αποκαταστάθηκε και η λειτουργιά της 2ης μονάδας μόνο που δείχνει να μην έχει φρέον; είναι η μονάδα που έψαχναν τη διαρροή. Εξαιρουμένου αυτού μένει να βρώ γιατί δεν ανάβει μόνος του ο ανεμηστήρας στην πρώτη μονάδα. Καμμιά ιδέα γι' αυτό.
    Ζέστό δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.

  9. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TomMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Όντως η παροχή ρεύματος στην εξωτερική είναι ξεχωριστή και δίνει στον συμπιεστή και στον ανεμηστήρα μέσω ρελέ...
    Δηλαδή εάν κατάλαβα καλά, επειδή δεν είχε ενισχυμένη παροχή για να δώσει στο A/C, του έδωσε από απλή πρίζα μέσα (1,5mm) και στην εξωτερική χρησιμοποίησε τις εντολές για συμπιεστή και ανεμιστήρα για οδήγηση ρελέ που με την σειρά του παίρνει ρεύμα από το άλλο A/C που έχει 2,5mm παροχή και δίνει στην εξωτερική του πρώτου?


    Καλά, σούπερ πατέντα! Ποιος το σκέφτηκε/υλοποίησε αυτό? Φωτιά μυρίζομαι…

    Μήπως να σκεφτείς να τα φτιάξεις από την αρχή σωστά?

  10. #10
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    Μέλος
    Όνομα
    νικος
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    58

    Προεπιλογή

    το πρωτο που κοιταω εγω παντα μετα απο ενα τετοιο προβλημα ειναι ο πυκνωτης που εχει πανω στον συμπιεστη εαν ειναι τα mf που λεει οτι ειναι και αυτο το βλεπεις με ενα πυκνωμετρο εαν λεει ο πυκωτης πχ 55mf kaι το πυκνωμετρο λεει τα ιδια εισαι οκ εαν δεν δειχνει τιποτα αγορασε εναν βαλτον επανω και εισαι οκ

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πλακέτα Κλιματιστικού
    από Νικος Κασωτάκης στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 13:39

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας