Κλιματιστικό Hogen 24.000 70-80 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα σε ψύξη ρίχνει την ασφάλεια αφού πρώτα το ο συμπιεστής της εξωτερική μονάδας «αποχτά» δυνατούς κραδασμούς για περίπου 1 με 2 δεύτερα. Καμιά ιδέα.
Ευχαριστώ
Κλιματιστικό Hogen 24.000 70-80 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα σε ψύξη ρίχνει την ασφάλεια αφού πρώτα το ο συμπιεστής της εξωτερική μονάδας «αποχτά» δυνατούς κραδασμούς για περίπου 1 με 2 δεύτερα. Καμιά ιδέα.
Ευχαριστώ
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
πριν απο τα 1-2 δευτερολεπτα κραδασμων ο συμπιεστης δουλευει?
φανατικος αντιαεικινηστης....
δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...
Παρόμοιο πρόβλημα είχα και εγώ με ένα κλιματιστικό της "σειράς". Και σε μένα μετά από λίγο έκανε θόρυβο ο συμπιεστής και έριχνε την ασφάλεια. Μετά από λίγο, δεν ξεκινούσε καθόλου και έριχνε αμέσως την ασφάλεια. Το πόρισμα ήταν χαλασμένος συμπιεστής. Κόστος αντικατάστασης 300~350 ευρόπουλα (για 18άρι). Τελικά την "ψώνισα" και πήρα ένα mitsubishi inverter για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
Εγώ θα έλεγα να φέρεις έναν ψυκτικό μήπως και σου "σώσει" τον συμπιεστή πριν πάθει ζημιά.
Eγω θα ελεγα οτι αφου ριχνει την ασφαλεια την εχει φαει την "φολα" και δεν γινεται τιποτα..
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Nemmesis (21-06-11)
#2
Αν πρέπει ο ανεμηστήρας να ξεκινά αμέσως ναι τότε δεν δουλεύει, οπότε ελπίζοντας ξεκινώ από εκεί. Ευχαριστώ.
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
#3
Ναί κανονικά και οι σωλήνες έξω ζεστένονται και μέσα ξεκινά μια ελαφριά δροσιά
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στο τι να ψάξω, αλλά μόλις ανακάλυψα ό,τι ο εγκαταστάτης τεχνικός έχει συνδέση σε διαφορετική παροχή (ασφάλεια) την εσωτερική μονάδα, που είναι και η ασφάλεια που πέφτει και σε άλλη ασφάλεια την εξωτερική μονάδα που είναι και η ασφάλεια εσωτερικής και εξωτερικής δίδιμης μονάδας που βρίσκεται εγκατεστημένη στον ίδιο χώρο.
Επίσης έδωσα ξεχωριστά ρεύμα στον ανεμηστήρα της εξωτερικής και δεν πρόσεξα ιδιαίτερη διαφορά.
Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι μήπως η αιτία πτώσης της ασφάλειας βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα και οι κραδασμοί προέρχονται από μερική τροφοδοσία της εξωτερικής μονάδας μιας και σε κάποια σημεία εξακολουθεί να έχει ρεύμα.
Το τακ του ρελέ ακούγεται μάλλον μετά την πτώση της ασφάλειας.
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
Πως γίνετε αυτό ?
Αφού το A/C έχει μόνο μία είσοδο ρεύματος, στην εσωτερική μονάδα! Και με ρελέ δίνει ρεύμα στον συμπιεστή έξω (ο συμπιεστής ελέγχετε από την πλακέτα της εσωτερικής μονάδας) . Δεν υπάρχει ένα καλώδιο πχ 5x2.5mm που ενώνει την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα?
Τώρα έγινε η εγκατάσταση ή λειτουργούσε καιρό και τώρα έχεις το πρόβλημα?
Είναι ακόμα χειρότερα, το ψάχνω λίγο για να μην αερολογώ και επανέρχομαι. Δούλευαν μια χαρά. Αλλά από ότι βλέπω μετα το τελευταίο service του περασμένου Σεπτεμβρίου έχουν γίνει παρεμβάσεις. Σε λίγο θα δώσω περισσότερα
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.