Eγω θα ελεγα οτι αφου ριχνει την ασφαλεια την εχει φαει την "φολα" και δεν γινεται τιποτα..
Eγω θα ελεγα οτι αφου ριχνει την ασφαλεια την εχει φαει την "φολα" και δεν γινεται τιποτα..
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Nemmesis (21-06-11)
#2
Αν πρέπει ο ανεμηστήρας να ξεκινά αμέσως ναι τότε δεν δουλεύει, οπότε ελπίζοντας ξεκινώ από εκεί. Ευχαριστώ.
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
#3
Ναί κανονικά και οι σωλήνες έξω ζεστένονται και μέσα ξεκινά μια ελαφριά δροσιά
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στο τι να ψάξω, αλλά μόλις ανακάλυψα ό,τι ο εγκαταστάτης τεχνικός έχει συνδέση σε διαφορετική παροχή (ασφάλεια) την εσωτερική μονάδα, που είναι και η ασφάλεια που πέφτει και σε άλλη ασφάλεια την εξωτερική μονάδα που είναι και η ασφάλεια εσωτερικής και εξωτερικής δίδιμης μονάδας που βρίσκεται εγκατεστημένη στον ίδιο χώρο.
Επίσης έδωσα ξεχωριστά ρεύμα στον ανεμηστήρα της εξωτερικής και δεν πρόσεξα ιδιαίτερη διαφορά.
Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι μήπως η αιτία πτώσης της ασφάλειας βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα και οι κραδασμοί προέρχονται από μερική τροφοδοσία της εξωτερικής μονάδας μιας και σε κάποια σημεία εξακολουθεί να έχει ρεύμα.
Το τακ του ρελέ ακούγεται μάλλον μετά την πτώση της ασφάλειας.
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
Πως γίνετε αυτό ?
Αφού το A/C έχει μόνο μία είσοδο ρεύματος, στην εσωτερική μονάδα! Και με ρελέ δίνει ρεύμα στον συμπιεστή έξω (ο συμπιεστής ελέγχετε από την πλακέτα της εσωτερικής μονάδας) . Δεν υπάρχει ένα καλώδιο πχ 5x2.5mm που ενώνει την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα?
Τώρα έγινε η εγκατάσταση ή λειτουργούσε καιρό και τώρα έχεις το πρόβλημα?
Είναι ακόμα χειρότερα, το ψάχνω λίγο για να μην αερολογώ και επανέρχομαι. Δούλευαν μια χαρά. Αλλά από ότι βλέπω μετα το τελευταίο service του περασμένου Σεπτεμβρίου έχουν γίνει παρεμβάσεις. Σε λίγο θα δώσω περισσότερα
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
αν δεν ψάξεις να βρεις και να βάλεις πιεσόμετρα να δεις πόση κατάθλιψη & αναρρόφηση ανεβάζει, δεν μπορείς να καταλήξεις σε ασφαλή συμπεράσματα.
Λες πως το κάνει στην ψύξη, τί κάνει στην θέρμανση;
Τα καλώδια της εξωτερικής είναι 8. 5Χ1,5 και 3Χ2,5. Τα 5 είναι; τα κλασικά. Τα 3 είναι ρεύμα. Άρχισα να αποκαθηστώ την τάξη. Με χαρά μου και ευχαριστόντας το #2 αναφέρω ότι η 1η συσκευή αποκαταστάθηκε... με απευθείας παροχή ρεύματος στον ανεμηστήρα και πέιραγμα στα καλώδια... αλλά
μη γελάσετε, με την άλλη εξωτερική μονάδα. Τα είχαν κάνει μπάχαλο, όχι ο εγκαταστάτης αλλά οι τεχνικοί της συντήρησης, οι οποίοι είχαν σκαλίσει όλα τα καλώδια τις σωληνώσεις ψάχνοντας, τώρα που το θυμήθηκα, να βρουν διαρροή στους σωλήνες.
Ευχαριστώ πάντως για τη βοήθειά σας.
Και για να σας προλάβω, από τον Σεπτέμβρη έχουν επιχειρήσει επ΄αμοιβή 5 τεχνικοί και όλοι τους κατέληξαν στους συμπιεστές.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TomMan : 21-06-11 στις 19:13
Ό,τι ξέρει ένας άνθρωπος ή το ανακάλυψε ή του το «είπε» κάποιος άλλος, που το ανακάλυψε πριν.
Νομίζω ότι ο ανεμιστήρας δεν δουλεύει πάντα, δηλαδή δεν μπορείς να τον συνδέσεις απλώς παράλληλα με τον συμπιεστή. Ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος.
Κάνε αν μπορείς ένα σχηματικό με την σύνδεση αυτών των 8 καλωδίων, νομίζω ότι δεν πρέπει να είχες το 3x2,5… Και πάλι δεν είμαι σίγουρος, απλώς είναι κρίμα να νομίζεις ότι το έφτιαξες και σε 10 μέρες να έχεις πάλι πρόβλημα ή να γίνει μεγαλύτερη ζημιά…