Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TomMan Εμφάνιση μηνυμάτων
Κλιματιστικό Hogen 24.000 70-80 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα σε ψύξη ρίχνει την ασφάλεια αφού πρώτα το ο συμπιεστής της εξωτερική μονάδας «αποχτά» δυνατούς κραδασμούς για περίπου 1 με 2 δεύτερα. Καμιά ιδέα.
Ευχαριστώ
Gia δες τα παρακάτω:

1) υψηλή πίεση λόγω είτε ανεμιστήρα εξωτερικού που δεν δουλεύει

2) υψηλή πίεση λόγω μεγάλης ποσότητας ψυκτικού υγρού

και βλέπουμε.

Πάντως καλό είναι να βάλεις πιεσόμετρα για να δεις τί γίνεται με τις πιέσεις