    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω ένας θερμοσίφωνας elco 80 lit καθετο στο μπανιο μου .Ο θερμοσίφωνας αυτός παρουσίαζει το εξής : ανεβάζει μεγάλη πίεση ενώ είναι αναμμένος και αυξανόμενη μέχρι το σημείο που θα ανοίξει η βαλβίδα τoυ.
    Η πίεση του δικτύου είναι μεγάλη και τοποθετήθηκε μειωτής ωστε το νερό που μπαινει στο θερμοσίφωνα να είναι περίπου 1,5 -2 bar .οταν σκαει η πιεση φτανει στα 10 BAR
    Η πίεση ανεβάινει μόνο όταν ο θερμοσίφωνας είναι ανοιχτός και η θερμοκρασία του θερμοστάτη του ειναι 60οC .Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην μπορω να τον ανοίξω γιατι ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας του . αν μειώσω την θερμοκρασία του θερμοστάτη σε 50 δεν εμφανίζεται το φαινόμενο αλλα το ζεστό νερό δεν επαρκεί δηλαδή μόλις ανοιξεις την βρύση έρχεται ζεστό για λίγο και μετά κρύο.
    Τι συμβαίνει μπορεί κάποιος να μας δώσει καμια λύση στο φαινόμενο?
    να βαλω δοχειο διαστολεις για να μπορει να απορροφά την διόγκωση του νερου οταν αυξανετε η θερμοκρασια του νερου?αυτο το προβλημα το εχω απο τοτε που τον εγκατεστησα πριν απο 4 χρονια ...τι αλλο να κανω?
    Μάλλον κακή λειτουργία θερμοστάτη.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη dalai
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    69

    Προεπιλογή

    θερμοστατης φαινετε να δουλευει σωστα παιδια.Το λεει ο ανθρωπος στην αρχη οτι μπορει να τον αλλαζει και το νερο να ειναι στους 50 ή στους 60 C.
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

  3. #3
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Nov 2005
    Περιοχή
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Μηνύματα
    68

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    θερμοστατης φαινετε να δουλευει σωστα παιδια.Το λεει ο ανθρωπος στην αρχη οτι μπορει να τον αλλαζει και το νερο να ειναι στους 50 ή στους 60 C.
    Αυτό δεν σημαίνει πως δουλεύει σωστά. Απλά δεν είναι μπετόν.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη aris285
    Μέλος
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    προσεχε μην παθεις αυτο


  5. #5
    Το avatar του χρήστη nikolaras
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    24

    Προεπιλογή

    Ενας σωστός υδραυλικός εγκαταστάτης σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης δικτύου σαν την δικιά σου, έπρεπε να τοποθετήσει στην είσοδο της όλης εγκατάστασης μειωτή πίεσης.
    Ετσι θα προστατεύσεις όλες τις συσκευές σου (πλυντήριο, βρύσες, σωλήνες, διαροές κλπ) από φθορές.
    Αυτό όμως δεν αναιρεί την τοποθέτηση δοχείου διαστολής στον θερμοσίφωνα.