Αρχικό μήνυμα από
panayiotis1
Γεια σου Κωστα , χρονια πολλα. Ο διακοπτης που χρησιμοποιει το συστημα θερμανσης σου ειναι εΣωτερικου βρογχου. Αυτο σημαινει οτι "μπερδευει"ενα μεγαλο ποσοστο των νερων προσαγωγης και επιστροφης. Λογικα τα 2 σωματα σου που δεν αποδιδουν ειναι σωματα σε δησμενες κυκλωμα και συνεπως δεν ανεβαινουν τα ζεστα ευκολα επανω. Η πρωτη λύση ειναι να αλλαξεις τον διακοπτη αυτόν με ενα νεο εΞωτερικου βρογχου
(με σωληνακι χρωμε Φ10-12 δηλαδη) και θα δεις αμεσα μεγαλη διαφορα. Το κοστος του διακοπτη ειναι απο 20-25. Σε αλλη περιπτωση ελεγχεις ξανα και κυκλοφορητη του συστηματος και τους υπαρχοντες διακοπτες. (Που γενικα δεν ειναι και οοοοτι καλλιτερο) .