Το ρελε διαφηγης πεφτει στις διαρροες προς τη γη. Αυτες ομως οι διαρροες ειναι μερικα mA αρα δεν υπαρχει περιπτωση να καταστρεψουν καλωδιο ή κλεμα. Αν η "διαρροη" ειναι πολλα αμπερ (πανω απο το ονομαστικο ρευμα λειτουργιας του θερμοσιφωνα) τοτε δε μιλαμε για διαρροη αλλα για βραχυκυκλωμα με τη γη οποτε θα πεσει ακομα και η ασφαλεια οχι μονο το ρελε.
Στα βραχυκυκλωματα (φαση-ουδετερος) πεφτει η ασφαλεια πριν καταστραφει η μονωση του καλωδιου.
Αφου σου ελιωσε μονο η κλεμα κι οχι τα καλωδια σημαινει οτι η συνδεση στην κλεμα φταιει. Μπορει να ηταν χαλαρη. Κατι αλλο που γινεται συχνα ειναι στα πολυκλωνα καλωδια να κοβονται μερικα σιρματακια εχει που συνδεεται στην κλεμα με αποτελεσμα να μειωνεται τοπικα η διατομη και να αυξανει η θερμοκρασια οποτε εχουμε μια σταθερη αυξανομενη γηρανση της μονωσης αλλα και των σιρματων τοπικα τα οποια δουλευουν σε υψηλες θερμοκρασιες. Καλα θα ηταν θα αυξησεις λιγο και το μεγεθος της κλεμας αν ειναι πολυ μικρη και στριμωχνονται πολυ τα καλωδια.




Απάντηση με παράθεση