Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
Νεκτάριε, αυτό που λες σωστό είναι στην πραγματικότητα βολικό, αλλά είναι ΛΑΘΟΣ!!! ΕΙσάγει πολύ μεγάλη πιθανότητα για επικίνδυνο ατύχημα, αν ο διακόπτης μείνει κλειστός από αβλεψία, γιατί ουσιαστικά βγάζει το δοχείο εκτός κυκλώματος, και σε αστοχία και της βαλβίδας ασφαλείας (καθόλου σπάνιο) μπορείνα κάνει μπαμ ο λέβητας! Αυτός είναι ο λόγος που δεν το κάνει κανένας. Υπάρχουν ειδικοί σύνδεσμοι για το ΔΔ, αλλά δεν τους βάζει (σχεδόν) κανείς, είτε λόγω κόστους είτε λόγω άγνοιας.
Καθολου λαθος δεν ειναι.Απαιτειται βανα οπως απαιτείται και δεύτερη για να το αδειαζεις να το συντηρεις...Δεν ειναι λογικο να πρέπει να αδειασεις ολη την εγκατάσταση για να μετρησεις το δοχειο...