Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
Θα σε προσγειώσω λίγο απότομα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν γίνεται να αντικαταστήσεις το θερμοσίφωνα με ταχυθερμαντήρα στο μπάνιο, με την υπάρχουσα γραμμή. Εξηγούμαι:
Για ένα "αντρικό" ντους χρειάζεται παροχή τουλάχιστον 6lt/min, για γυναικείο λούσιμο μάλλον παραπάνω, αλλά ας μείνουμε στα 6. Το χειμώνα χρειάζεται ο ταχυθερμαντήρας να ανεβάζει τη θερμοκρασία του νερού ροής τουλάχιστον κατά 30°C (και λίγο λέω για τις πολύ κρύες μέρες). Επομένως, με δεδομένο ότι για να ανέβει κατά 1°C η θερμοκρασία ενός λίτρου νερού απαιτείται 1IKCal ενέργειας, ο ταχυθερμαντήρας θα πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστον 30 x 6 = 180KCal/min, ήτοι 180 x 60 = 10,800KCal/h, ή 12.56KW! Οι μεγάλοι θερμοσίφωνες έχουν αντίσταση 4KW, και η γραμμή τους δεν μπορεί να σηκώσει και πολύ παραπάνω. Επομένως θα χρειαζόσουν νέα γραμμή από τον πίνακα, με την προϋπόθεση ότι η παροχή σου από τη ΔΕΗ μπορεί να το σηκώσει - τραβάει περίπου 55Α, όταν η συνηθισμένη μονοφασική παροχή είναι 35Α. Μόνο τριφασική μπορεί να το σηκώσει, αν την έχεις, και αν είσαι διατεθειμένη να τραβήξεις γραμμή από τον πίνακα.
Εγω εχω δει πολλα σχόλια στο Σκρουτζ και όλοι λένε ότι γυρω στα 8kw το πολυ δουλευει τέλεια και σε ντουζ νομίζω λες πολλα 6λιτρα το λεπτό είναι υπερβολικά γυρω στα 4.3 νομίζω είναι μια χαρά!