Πρώτη σου δουλειά είναι να φουσκωσεις το δοχείο διαστολής στο 1.5 bar και να ρυθμίσεις τον αυτόματο πληρωτή στο 1.6-1.7. Μετά κάνεις εξαέρωση με κρύα εγκατάσταση και τον κυκλοφορητή απενεργοποιημένο. Μετά αναβεις να ζεστάνει και ξανακανεις εξαέρωση. Όλα αυτά συνέβησαν γιατί το δοχείο διαστολής είναι ξεφουσκωμενο. Για να το ελεγξεις και να το φουσκωσεις πρέπει να το αποσυνδεσεις από την εγκατάσταση, ή να ρίξεις την πίεση της εγκατάστασης στο 0.