Στο ότι έμειναν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Δεν έμειναν αλλάχτηκαν 4 παράμετροι. 12-14-15-21

PAR 10 Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας 0 .. +10 °C 1 3 3
PAR 11 Όριο Αντιπαγωτικής Προστασίας Εξωτερικού Αισθητήρα -- = Απενεργοποιημένο -9 .. +5 °C 1 -2 -2
PAR 12 Κλίση ράμπας έναυσης κατά τη θέρμανση 0 .. 80 - 1 20 2
PAR 13 Ρύθμιση Ελάχιστης Θερμοκρασίας Θέρμανσης 20 .. PAR 14 °C 1 20 20
PAR 14 Ρύθμιση Μέγιστης Θερμοκρασίας Θέρμανσης PAR 13 .. 80 °C 1 80 65
PAR 15 Μέγιστη ισχύς θέρμανσης 0 .. 100 % 1 100 70
PAR 16 Χρόνος καθυστέρησης κλεισίματος κυκλοφορητή 0 .. 99 sec. X 10 1 3 3
PAR 17 Καθυστέρηση Ενεργοποίησης Κυκλοφορητή Θέρμανσης 0 .. 60 sec. x 10 1 0 0
PAR 18 Καθυστέρηση Έναυσης εκ νέου 0 .. 60 λεπτά 1 3 3
PAR 19 Ρύθμιση Νερού χρήσης με Ροόμετρο 0 = Απενεργοποιημέν
1 = Ενεργοποιημένο
- 1 1 1
PAR 20 Μέγιστη ισχύς νερού χρήσης 0 .. 100 % 1 100 100
PAR 21 Ελάχιστη ισχύς θέρμανσης/νερού χρήσης (premix) 0 .. 100 % 1 0 20
PAR 22 Ενεργοποίηση προθέρμανσης νερού χρήσης 0 = OFF, 1 = ON - 1 0 0
προρυθμιση μετρησεις
Ελπίζω να τα βρίσκει χρήσιμα αυτά που αναφέρουμε και κανένας άλλος στο φόρουμ και να μη κουράζουμε τους φίλους....