Καλή σκέψη Κώστα αλλά αν βάλει δίοδο σε σειρά με το θετικό της φόρτισης της μπαταρίας τότε ναι μεν θα απομονωθούν τα δύο θετικά των δύο ups αλλά τα ups δεν θα βλέπουν την μπαταρία κι έτσι δεν θα ξεκινάνε καθόλου.
Οι inverter των 2 UPS θα ειναι παραλληλα (μονιμα υπο ταση εφ οσον ειναι συνδεδεμενη η μπαταρια).

Προτεινω να μπουν οι διοδοι μονο στα κυκλωματα φορτισης, και γι αυτο αναφερω μετατροπη στην πλακετα.
Δεν εννοω να βαλει τις διοδους σε σειρα με την μπαταρια, γιατι ετσι φυσικα και δεν θα δουλευει.

Sorry που το λεω, αλλα νομιζω η ιδεα μου ειναι πολυ εμπνευσμενη, χεχε.