    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα εννοείται ότι θέλει και ηλεκτρολογική εργασία.η τριοδη που αναφερα πρέπει να πάρει εντολή από κάπου ότι η θερμοκρασία του μποιλερ είναι μικροτερη από του λέβητα και να ανοίξει την Βάνα ή να την κλείσει αν συμβαίνει το αντίθετο(αυτό που θες εσύ).
    Δεν μπορώ να προτείνω αν δεν κάνεις κάποιο σκαρίφημα της υδραυλικής εγκατάστασης.
    Πρότεινα εξαρχής τριοδη -εννοειται ηλεκτροβανα-ώστε να παρακάμπτει το μποιλερ αλλά για να συνεχίσει να λειτουργεί ο κυκλοφορητης πρέπει να υπάρχει δικτυο .αν έχεις κλείσει την Βάνα (που είναι αυτη Ή έχει κλείσει η Βάνα του μποιλερ δεν θα έχει κανένα νόημα όλη αυτή η εγκατάσταση.
    Προτείνω να κάνεις μια δοκιμή με 60° να κλείσεις λέβητα και κυκλοφορητή να δεις τι θερμοκρασία θα φτάσει ο λέβητας.
    Έχω κλείσει τη βάνα που πάει στα σώματα, αφήνοντας μόνο το μπόιλερ στο κύκλωμα. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου πρότεινε ο Νίκος και αν δεν τα καταφέρω θα προχωρήσω σε υδραυλική (αλλά δυστυχώς πρόχειρη) λύση (bypass.)

  2. #12
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα θα αγοράσω ένα μεταγωγικό ρελέ και έναν ή δύο υδροστάτες;
    Επειδή μου φαίνεται ότι δεν το έχεις καταλάβει καλά, θα σου πρότεινα να φέρεις ένα καυστηρατζή να το κάνει (αφού τον βάλεις να διαβάσει εδώ και βεβαιωθείς ότι του είναι ξεκάθαρο). Το λέω για λόγους ασφαλείας, γιατί το ρεύμα σκοτώνει αν δεν ξέρεις ακριβώς τί κάνεις.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    greekengineer (31-03-19)

  4. #13
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή μου φαίνεται ότι δεν το έχεις καταλάβει καλά, θα σου πρότεινα να φέρεις ένα καυστηρατζή να το κάνει (αφού τον βάλεις να διαβάσει εδώ και βεβαιωθείς ότι του είναι ξεκάθαρο). Το λέω για λόγους ασφαλείας, γιατί το ρεύμα σκοτώνει αν δεν ξέρεις ακριβώς τί κάνεις.
    Όσον αφορά το ρεύμα, έχω γνώσεις ηλεκτρολογίας, έχω φτιάξει πίνακες και ασχολούμαι χρόνια με ενισχυτές και ραδιοπομπούς με λυχνίες, οι οποίοι έχουν τάσεις έως και 5 kV. Οπότε από ασφάλεια και γνώσεις δεν έχω πρόβλημα. Μελέτησα αυτά που μου είπες στα προηγούμενα post, τα κατάλαβα και θα σας ενημερώσω για την τελική εξέλιξη της εργασίας. Σας ευχαριστώ και πάλι.

  5. #14
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Συγγνώμη που φέρνω τούμπα το θέμα. Ξανασκέφτηκα την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών. Σκέφτομαι να μην αγοράσω κιτ ελέγχου ηλιακών, γλυτώνoντας έτσι 300 ευρώ. Θα πάρω μόνο κυκλοφορητή, επιλεκτικό συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά. Ο κυκλοφορητής θα παίρνει εντολή από ένα χρονοδιακόπτη σε συνδυασμό με έναν εμβαπτιζόμενο υδροστάτη στον συλλέκτη. (Αυτή τη λύση σκέφτηκα προς το παρόν για την εντολή.) Έψαξα και βρήκα κατάλληλο κυκλοφορητή ειδικά γι'αυτή τη δουλειά. Υπάρχει η σειρά VSA της DAB. 3 μοντέλα, VSA35, VSA55 και VSA65. Το μανομετρικό ύψος στην περίπτωσή μου είναι 4,5 μέτρα. Διαβάζοντας τα φυλλάδια για το κάθε μοντέλο ξεχωριστά, κατέληξα στον VSA55. Είναι σωστή η επιλογή μου; Στα παρακάτω link θα βρείτε τα σχετικά φυλλάδια όπου αναγράφεται η παροχή σε σχέση με το ύψος.
    https://www.kalogiropoulos.gr/vsa-35-180-dab.html

    https://www.kalogiropoulos.gr/vsa-55-180-dab.html

    https://www.kalogiropoulos.gr/vsa-65-180-dab.html

  6. #15
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Πώς το υπολόγισες το μανομετρικό;

  7. #16
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Μέτρησα μεταξύ του σημείου που θα τοποθετηθεί ο κυκλοφορητής και του ανώτερου σημείου (πάνω παροχή του συλλέκτη.)

  8. #17
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.609

    Προεπιλογή

    Το υποψιάστηκα... η υψομετρική διαφορά είναι το στατικό ύψος, όχι το μανομετρικό. Το στατικό ύψος δεν μας απασχολεί στην επιλογή κυκλοφορητή, γιατί σε ένα κλειστό κύκλωμα η πίεση από τη στήλη του νερού στο σκέλος που ανεβαίνει εξισορροπείται από την αντίστοιχη πίεση στο σκέλος που κατεβαίνει, επομένως ο κυκλοφορητής θα κουραστεί το ίδιο για να ανεβάσει το νερό είτε 10 μέτρα, είτε 10 πόντους. Η αντίσταση που καλείται να υπερνικήσει ο κυκλοφορητής (το ζητούμενο μανομετρικό) είναι αυτή των τριβών του νερού μέσα στους σωλήνες και τα εξαρτήματα, και υπολογίζεται προσεγγιστικά αθροίζοντας τις επιμέρους αντιστάσεις αυτών βάσει των στοιχείων τους (πλήθος, διατομές, μήκος για τους σωλήνες, χαρακτηριστικά αντίστασης καθενός), εφόσον γνωρίζουμε την εγκατάσταση.

    Πέραν αυτού, αναρρωτήσου γιατί οι άλλοι πληρώνουν κιτ, αν ήταν τόσο απλό να το αντικαταστήσεις με ένα υδροστάτη και ένα χρονοδιακόπτη. Η απάντηση είναι ότι η διαφορά στην απόδοση θα είναι τόσο μεγάλη, που θα αποσβέσεις το kit σε ένα-δύο χρόνια στη χειρότερη περίπτωση.

  9. #18
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση, δεν το γνώριζα αυτό. Με σωλήνες ppr φ25, χαλκοσωλήνες συλλέκτη φ22 και διάμετρο εναλλάκτη 1 ίντσα, ποιος κυκλοφορητής πιστεύεις πως είναι ο κατάλληλος;

  10. #19
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Μέλος
    Όνομα
    Γρηγόρης
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    148

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πέραν αυτού, αναρρωτήσου γιατί οι άλλοι πληρώνουν κιτ, αν ήταν τόσο απλό να το αντικαταστήσεις με ένα υδροστάτη και ένα χρονοδιακόπτη. Η απάντηση είναι ότι η διαφορά στην απόδοση θα είναι τόσο μεγάλη, που θα αποσβέσεις το kit σε ένα-δύο χρόνια στη χειρότερη περίπτωση.
    Δεν το κάνω από τσιγκουνιά. Λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα και αυτούς που θα χρησιμοποιούν το μπόιλερ είναι να υπάρχει ΖΝΧ από τον ήλιο, έστω και 50 βαθμών. Σιγά σιγά θα μαζέψουμε το ποσό που χρειάζεται και θα πάρουμε και ένα κιτ. Αλλά φέτος θέλω την πιο οικονομική λύση για ΖΝΧ από τον ήλιο.

  11. #20

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Αν θυμάμαι καλά υπάρχουν στο eBay έτοιμες λύσεις για αυτό που θες(οικονομικά).
    Παίζει να έχω και μεταχειρισμένο κυκλοφορητή αν σε ενδιαφέρει.

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ .ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 6 ΧΡΟΝΙΑ.
    από mariost στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-18, 19:00
  2. Ferroli boiler
    από ANNAIS στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-17, 08:51
  3. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 09:20
  4. Λεβητας αερίου Ariston g30/G31
    από info@kalarakis.com στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 11:43
  5. ελεγκτης boiler
    από jakektm στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση