    Προεπιλογή FUJITSU ASY9USBCW προβλημα με πλακετα (καιει την ασφαλεια)

    Καλησπερα.
    Εχω κανει ελεγχο στο συγκεκριμενο τροφοδοτικο,και εξακολουθει να καιει την ασφαλεια.
    Τασεις εχω μονο στο Τ1 pin 1,2 350 volt.
    Αλλαξα και μοςφετ προληπτικα,πυκνωτες οκ αλλα και διοδοι,αλλα το ιδιο αποτελεσμα.
    Τι μπορει να φταιει?
    Ευχαριστω θερμα.
    shematic.JPG IMG_20251123_124608.jpg IMG_20251123_124517.jpg
    https://multi-klima.bg/wp-content/up...ASY12USBCW.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : Σήμερα στις 17:07
    g.pol

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] fujitsu ASYA 18 LCC Προβλημα
    από xkgm στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-20, 21:54
  2. Προβλημα με αυτοματη ασφαλεια
    από stratus στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-18, 14:06
  3. [Siemens] Φουρνος και φουρνος μικροκυματων καιει ασφαλεια.
    από GeorgeSindos στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-18, 19:18
  4. [Τηλεόραση LG] MODEL 42LD550-ZC ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ(καιει την ασφαλεια 220)
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 12:52
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ FUJITSU INVERTER
    από johnkou στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-11, 20:55

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας