    Προεπιλογή ντουλαπα matushima E5 error

    παιδια, τι να σημαινει το σφαλμα Ε5;

    δεν δουλευει κανενα μπουτον, ουτε το ον/οφφ.

    συνεχως εχει ενδειξη Ε5

    φυσαει κρυο αερα η εσωτερικη μοναδα, η εξωτερικη μοναδα δεν κανει καμια εκκινηση.

    στην πλακετα της εξωτερικης εχω τασεις

    μετρησα τους πυκνωτες και στις δυο μοναδες, στην μεσα 10uF , και στην εξω 9.70uF.

    αποσυνδεσα την φυσσα που στελνει στην εξωτερικη μοναδα εντολες, αλλα παλι το Ε5.

    απο συνδεσα αισθητηρες θερμοκρασιας, μου εγινε Ε1 , οποτε τους εποκλειουμε.

    εχει ελεγχθει το φρεον πριν ενα μηνα , και ηταν οκ.

    η πλακετα εχει κωδικο TCL 52LCGJ808-KZ_R
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 21-12-14 στις 06:45

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Έδεσσα
    Μηνύματα
    403

    Προεπιλογή

    η φωτογραφια των δυο πλακετων. οπως φαινεται, κατι υπαρχει στην πλακετα και δεν το αφηνει να προχωρησει.

    ειτε με συνδεμενα, ειτε χωρις τα υπολοιπα εξαρτηματα (συμπιεστη, αισθητηρες κτλ) το Ε5 παραμενει
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 21-12-14 στις 13:47

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    σιγουρα εχει καποια βλαβη.

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Έδεσσα
    Μηνύματα
    403

    Προεπιλογή

    γνωριζει καποιος , για καινουρια πλακετα , τι χρειαζεται να εχει σαν εξοδους; απλα θα καταργησω αυτην και την οθονη της και ας παρω καινουρια (ιδια δεν βρηκα) απλα αν ξερει καποιος πεντε πραγματα παραπανω στα κλιματιστικα

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.588

    Προεπιλογή

    http://item.taobao.com/item.htm?id=23379572009
    Μοιάζει ίδια αλλά λείπουν κάτι δίοδοι προστασίας /πυκνωτής στα αριστερά και στην μέση (εκεί που έβαλαν κακός και την άσπρη στάμπα) αλλά και στην δική σου πλακέτα στα ίδια σημεία βλέπω καρβουνιές? καψίματα? (για Ε5 σε άλλα φόρουμ εικάζουν για σένσορα και αυτό που λες "που έγινε Ε1 ... αυτοί το λένε ΕΒ1 που είναι ένας σένσορας αριστερά του εσωτερικού στοιχείου) Άλλοι λένε ότι το πάνελ ελέγχου έχει κεντρικό "κλειδί" κλειδώματος?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-12-14 στις 11:02

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Έδεσσα
    Μηνύματα
    403

    Προεπιλογή

    αυτα τα καψιματα , κολλα ειναι.
    για σενσορα που γραφουν τα ειδα και εγω. εχει 3 θεσεις για σενσορα.

    οι 2 ειναι για την εσωτερικη μοναδα, ο αλλος ειναι για την εξωτερικη.

    στην πλακετα, χωρις κανεναν σενσορα, μου βγαζει διαδοχικα τα μηνυματα Ε1,Ε2,Ε5,

    βαζοντας σενσορες και στις τρεις θεσεις , μου βγαζει μονο το Ε5.

    και στους 3 σενσορες στα ακρα τους, μετραω ταση η οποια μεταβαλλεται αναλογα την θερμοκρασια

    (χωρις σενσορες η ταση ειναι 5βολτ)

    οι τασεις απο τον καθε σενσορα φτανουν στο προγραμματιζομενο κανονικα


    αλλο τροπο ,να ελεγξει η εσωτερικη μοναδα τι συμβαινει στην εξωτερικη ,δεν εχει.

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Έδεσσα
    Μηνύματα
    403

    Προεπιλογή

    για το κλειδωμα που λες, το ειδα και εγω, γραφουν οτι κλειδωνει ο κομπρεσορας απο υπερθερμανση για ασφαλεια.

    επανω στην πλακετα εχει εισοδο ''O-protect''

    εκεινη περναει απο διοδο και οδηγει ενα οπτοζευκτη. η εξοδος του οπτοζ. ειναι οκ, δεν ειναι βραχυκυκλωμενη, την εκανα να ενεργοποιηθει, αλλα παλι δεν ειναι απο αυτο.


    ακυρο, τελικα βραχυκυκλονοντας το , ξεκινησε, εβγαλε θερμοκρασιες κ τετοια.


    οποτε αν ειναι αυτο με τον κομπρεσορα μακαρι να λυθει το θεμα.

  8. #8

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Αργύρης
    Εγγραφή
    Dec 2015
    Περιοχή
    Ναύπλιο
    Μηνύματα
    1

    Προεπιλογή

    Καλημερα . Είδα το θεμα σας με την ντουλάπα την συγκεκριμένη και επειδη τυχαίνει να εχω μια με ακριβώς τη ίδιο πρόβλημα θα ήθελα να ρωτήσω τέλικα πως αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα ;;;; Ήταν θεμα φρέον η κάτι άλλο;;;

Παρόμοια Θέματα

  1. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 20:12
  2. [Samsung] SAMSUNG ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΕΝ ΨΥΧΕΙ.ΒΟΗΘΕΙΑ!!
    από yiannis77 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-17, 09:36
  3. [HiFi] Panasonic SA-AK44 με error F61
    από lefteriszgr στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-14, 22:09
  4. china ντουλαπα προβλημα Air Con
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-11, 16:31
  5. Cd Player error
    από Dimitrakis στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-06, 20:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας