Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 18

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    Περιστέρι
    Μηνύματα
    39

    Προεπιλογή Θόρυβος από τον συμπιεστή

    Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα σε κλιματιστικό Mitsubishi inverter.

    Ανοίγω το A/C στην ψύξη και ξεκινάει ο συμπιεστής. Δευτερόλεπτα μετά ακούγεται από τις σωληνώσεις η ροή του freon, για λίγο και μετά ο θόρυβος της ροής σταματά και ακούγεται ένας θόρυβος από το συμπιεστή υψίσυχνος σχετικά και διακοπτόμενος ανάλογα με τις στροφές του συμπιεστή. Μετά από 2-4 λεπτά ο θόρυβος αυτός σταματάει και όλα καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει και πάλι ο συμπιεστής. Επίσης έχω παρατηρήσει οτι όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από 32 βαθμούς περίπου δεν κάνει τον θόρυβο αυτό.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    κροταλιζει ο συμπιεστης...?

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    Περιστέρι
    Μηνύματα
    39

    Προεπιλογή

    Ηδη ψάχνω να μάθω πως έγινε η εγκατάσταση... με κενό ή χωρίς

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    Περιστέρι
    Μηνύματα
    39

    Προεπιλογή

    Ο ιδιοκτήτης δε θυμάται να έγινε χρήση κάποιου μηχανήματος που να συνδέθηκε με το κλιματιστικό, όπως μου είπε.

    Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να ελέγξω για διαπίστωση?

    Αν οχι, πως αδειάζω το κλιματιστικό από το φρέον?

  5. #5
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Τωρα τρεχατε ποδαρακια μου... ειναι τα καλα συνεργεια που βαζουν κλιματιστικα οι μαγκες χωρις κενο...!
    τι φρεον εινια....?
    πηρες πιεσεις να δεις...?

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Jan 2005
    Περιοχή
    Περιστέρι
    Μηνύματα
    39

    Προεπιλογή

    Οπως θα κατάλαβες είναι r410a. Η πίεση είναι στα 145psi στην test run λειτουργία και με εξ. θερμοκρασία 32 βαθμούς. Ενώ το ρεύμα της εξ μόναδας 2.36Α

    Από το service manual η πίεση στους 30 βαθμούς θερμοκρασία περιβάλοντος πρέπει να είναι 113psi (το μοντέλο είναι το fh25)

    fh.gif
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papath : 26-06-13 στις 17:25

Παρόμοια Θέματα

  1. Θυροτηλέφωνο ανοιχτού τύπου και θόρυβος
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 12:46
  2. Χαμηλή Τάση και Θόρυβος απο Τροφοδοτικό
    από asterixx25 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-12, 20:25
  3. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Θόρυβος στον συμπιεστή οικιακού A/C
    από MacGyver στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-12, 08:40
  4. Θόρυβος Behringer PMP2000
    από Riggs στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 21:01
  5. Θόρυβος στα YOKE...!
    από ble στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 14:17

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας