    Καλησπέρα στην ομάδα έχω ένα κλιματιστικό fuji electric rsa12 lgc η μεσα μονάδα και ror12 lgc ή έξω μονάδα.Με το που ξεκινά η μέσα μονάδα παίρνει μπροστά ο ανεμιστήρας ακούγεται οπλίζει το power relay για λίγα δευτερόλεπτα και μετά από λίγο βγάζει error "serial signal (reverse) error, at operation start up". Το error code που βγάζει είναι το operation led σβήστο το timer led δύο φορές φλασάρει και το coil dry led σβήστο. Η έξω μονάδα δεν δουλεύει καθόλου ούτε καν πηγαίνουν 220volt από το power relay της εσωτερικής πλακέτας παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα στην αρχή και μετά κόβει. Καλώδια ελέγχθηκαν. Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. ευχαριστώ πολύ.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    2.154

    Προεπιλογή

    Φίλε Κώστα,
    από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/fuji-electr.../download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual του Inverter κλιματιστικού β€œFUJI ELECTRIC RSA12LGC / ROR12LGC”.
    Στις σελίδες 7, 10 κι 11 φαίνονται τα σχηματικά των INDOOR, OUTDOOR Units PCB΄s και τα ERROR CODES.
    Μέτρησε εκτός εναλλασσόμενου ρεύματος τ΄ ενεργά & παθητικά υλικά στις πλακέτες.
    Κατόπιν μέτρησε κι υπό τάση αλλά με πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    Συμβουλέψου και τον πίνακα των "ERROR CODES" σύμφωνα με τις ενδείξεις που λαμβάνεις (serial signal <reverse. error
    at operation start up) : 2 flashing.
    Πιθανό βραχυκύκλωμα στην εξωτερική μονάδα που σου σταματά την εκκίνηση στην εσωτερική.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις και πάντα με μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ όταν λαμβάνεις μετρήσεις με το μηχ/μα συνδεδεμένο
    στην εναλλασσόμενη τάση των 220V.
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    Αλεξανδρουπολη
    Μηνύματα
    23

    Προεπιλογή

    Φίλε Δημήτρη καλημέρα
    έχω ήδη κατεβάσει το manual έχω κάνει μετρήσεις και στη μέσα και στην έξω πλακέτα αφού τις τροφοδότησα ξεχωριστα. Εγώ τάσεις παντού δεν έχω βραχυκύκλωμα κάπου. Συμπιεστής μετρημένος με ωμομετρο IPM έχει τάσεις. Λογω επικοινωνίας μάλλον δεν οπλίζει το ρελέ της μέσα πλακέτας για να δώσει 220v στην έξω. Οπλίζοντας το ρελέ πάει τάση κανονικά στην έξω πλακέτα. Τώρα με το θέμα της επικοινωνίας δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τις μετρήσεις. Και στις δύο πλακέτες το σήμα της επικοινωνίας πάει σε ένα μαύρο μοντουλάκι και δεν μπορείς να μετρήσεις τίποτα. Γενικά με το θέμα της επικοινωνίας στα inverter δεν κατάλαβα ακριβώς τι μετρήσεις πρέπει να πάρεις. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για την άμεση απάντηση.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Μέλος
    Όνομα
    Christos
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    202

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα.Αν κατάλαβα καλά δεν έχει καθόλου τάση έξω στην πλακέτα; Αν συμβαίνει αυτό, τότε παίρνει παροχή απο μέσα πρώτα και μέσω ρελέ δίνει τη φάση στην έξω, και ο ουδέτερος απευθείας μέσα εξω. Απο εκεί και πέρα, σου λέει ξεκάθαρα οτι η επικοινωνία είναι σειριακή όπως και σε όλα μα όλα τα κλιματιστικά.Αν δεν γνωρίζεις πώς να τη μετρήσεις ή δεν καταλαβαίνεις, καλύτερα να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό.Ο καλύτερος τρόπος για να τη μετρήσεις και να δεις ωραία και καλά τα σήματα είναι με παλμογράφο.Αλλά νομίζω ότι αν έχω καταλάβει καλά και έξω δεν έχει καθόλου 230v στις κλέμες παροχής, τότε δε χρειάζεται να μπλέξεις με τις επικοινωνίες, δες γιατί δεν δίνει η μέσα(δηλαδή τσεκ το ρελε)

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    2.154

    Προεπιλογή

    Κώστα,
    όπως αναφέρει κι ο συνάδελφος Χρήστος στο παραπάνω post,
    βασικός έλεγχος είναι εκείνος της καλής λειτουργίας του Power Relay.
    Πρέπει λοιπόν να γίνει :
    - Έλεγχος τάσης στον κονέκτορα CN2 (στο pin1 θα πρέπει ν΄ υπάρχει τάση 15V D.C.).
    - Πρώτα θα πρέπει να μετρείται τάση 15V στη K της διόδου D3 (D1FL20U),
    όπως ίδια τάση θα πρέπει να μετρείται στο pin 9 του IC13 και στ΄ ένα άκρο
    της R35 (33Ω / 0.5W) ενώ τ΄ άλλο ενώνεται στο pin 1 του κονέκτορα CN2.
    - Αν δοκιμαστεί το Power Relay της INDOOR Unit με τάση 15V D.C. εξωτερικού
    τροφ/κού και β€œκλείνει” κανονικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ν΄ οφείλεται η
    βλάβη σου σε κακή λειτουργία ή απώλεια προγρ/τος του programmed IC : uPD78F0514AGA (4 X 12 pins smd IC).
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    Αλεξανδρουπολη
    Μηνύματα
    23

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pliktras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.Αν κατάλαβα καλά δεν έχει καθόλου τάση έξω στην πλακέτα; Αν συμβαίνει αυτό, τότε παίρνει παροχή απο μέσα πρώτα και μέσω ρελέ δίνει τη φάση στην έξω, και ο ουδέτερος απευθείας μέσα εξω. Απο εκεί και πέρα, σου λέει ξεκάθαρα οτι η επικοινωνία είναι σειριακή όπως και σε όλα μα όλα τα κλιματιστικά.Αν δεν γνωρίζεις πώς να τη μετρήσεις ή δεν καταλαβαίνεις, καλύτερα να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό.Ο καλύτερος τρόπος για να τη μετρήσεις και να δεις ωραία και καλά τα σήματα είναι με παλμογράφο.Αλλά νομίζω ότι αν έχω καταλάβει καλά και έξω δεν έχει καθόλου 230v στις κλέμες παροχής, τότε δε χρειάζεται να μπλέξεις με τις επικοινωνίες, δες γιατί δεν δίνει η μέσα(δηλαδή τσεκ το ρελε)
    Γεια σου Χρήστο ευχαριστώ για την απάντηση σου.Καλά κατάλαβες και την παροχή της έξω μονάδας όντως παίρνει φάση από το ρελέ και ουδέτερος είναι απευθείας έξω. Τώρα όσον αφορά το ρελέ τον έχω δοκιμάσει με εξωτερικό τροφοδοτικό και οπλίζει εντολή παίρνει μέσω ενός ολοκληρωμένου uln2003 από τον επεξεργαστή το ic1. Με το θέμα της επικοινωνίας τώρα δεν διαθέτω παλμογράφο για να μετρήσω το σήμα βέβαια κάθε μάρκα κλιματιστικού πιθανόν να χει τις δικές του επικοινωνίες οπότε δεν έχω ξεκαθαρίσει ακριβώς τι πρέπει να μετρήσω. Ευχαριστώ πολύ

  7. #7

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    Αλεξανδρουπολη
    Μηνύματα
    23

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Di*Ca_Electronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κώστα,
    όπως αναφέρει κι ο συνάδελφος Χρήστος στο παραπάνω post,
    βασικός έλεγχος είναι εκείνος της καλής λειτουργίας του Power Relay.
    Πρέπει λοιπόν να γίνει :
    - Έλεγχος τάσης στον κονέκτορα CN2 (στο pin1 θα πρέπει ν΄ υπάρχει τάση 15V D.C.).
    - Πρώτα θα πρέπει να μετρείται τάση 15V στη K της διόδου D3 (D1FL20U),
    όπως ίδια τάση θα πρέπει να μετρείται στο pin 9 του IC13 και στ΄ ένα άκρο
    της R35 (33Ω / 0.5W) ενώ τ΄ άλλο ενώνεται στο pin 1 του κονέκτορα CN2.
    - Αν δοκιμαστεί το Power Relay της INDOOR Unit με τάση 15V D.C. εξωτερικού
    τροφ/κού και β€œκλείνει” κανονικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ν΄ οφείλεται η
    βλάβη σου σε κακή λειτουργία ή απώλεια προγρ/τος του programmed IC : uPD78F0514AGA (4 X 12 pins smd IC).
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης
    Δημήτρη καλημέρα ευχαριστώ για την απάντηση σου. Αυτά που πολύ σωστά μου γράφεις τα έχω μετρήσει τα 15 βόλτ τα βρίσκω παντού όπου αναφέρεις. Όπως και τα 5 βόλτ τα βρίσκω παντού θέμα τροφοδοσίας δεν έχουμε δηλαδή το uln2003 τροφοδοτείται κανονικά. Το ρελέ της πλακέτας έχει δοκιμαστεί οπλίζει και πάει τάση σην έξω τη μονάδα. Επικοινωνώντας με κάποιον που ασχολείται με τα fujitsu μου είπε να ελέγξω τον εξωτερικό ανεμιστήρα θα το δω αυτό και σήμερα και βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ

  8. #8
    Το avatar του χρήστη pliktras
    Μέλος
    Όνομα
    Christos
    Εγγραφή
    Sep 2008
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    202

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από costas76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου Χρήστο ευχαριστώ για την απάντηση σου.Καλά κατάλαβες και την παροχή της έξω μονάδας όντως παίρνει φάση από το ρελέ και ουδέτερος είναι απευθείας έξω. Τώρα όσον αφορά το ρελέ τον έχω δοκιμάσει με εξωτερικό τροφοδοτικό και οπλίζει εντολή παίρνει μέσω ενός ολοκληρωμένου uln2003 από τον επεξεργαστή το ic1. Με το θέμα της επικοινωνίας τώρα δεν διαθέτω παλμογράφο για να μετρήσω το σήμα βέβαια κάθε μάρκα κλιματιστικού πιθανόν να χει τις δικές του επικοινωνίες οπότε δεν έχω ξεκαθαρίσει ακριβώς τι πρέπει να μετρήσω. Ευχαριστώ πολύ
    Ακούς να οπίζει το ρελέ την ώρα που δίνεις εντολή απο το κοντρόλ να ανοίξει το κλιματιστικό;Επίσης κάτι ανορθόδοξο αλλά μπορεί με προσοχή και δική σου ευθυνη να δοκιμάσεις να βραχυκυκλώσεις την επαφή απο το ρελεδάκι( κατά 90% ειναι το κλασικο ρελε με τα μαχαιρωτά βυσματα απο πάνω g4a-1a-e και αν δεν ειναι αυτό είναι χωρις τα μαχαιρωτα, είναι το g4a-1a-pe) Αν το παρακάμψεις θα δώσει έξω τη φάση και μετά θα δεις τη συμπεριφορά του.

  9. #9

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Mar 2015
    Περιοχή
    Αλεξανδρουπολη
    Μηνύματα
    23

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pliktras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακούς να οπίζει το ρελέ την ώρα που δίνεις εντολή απο το κοντρόλ να ανοίξει το κλιματιστικό;Επίσης κάτι ανορθόδοξο αλλά μπορεί με προσοχή και δική σου ευθυνη να δοκιμάσεις να βραχυκυκλώσεις την επαφή απο το ρελεδάκι( κατά 90% ειναι το κλασικο ρελε με τα μαχαιρωτά βυσματα απο πάνω g4a-1a-e και αν δεν ειναι αυτό είναι χωρις τα μαχαιρωτα, είναι το g4a-1a-pe) Αν το παρακάμψεις θα δώσει έξω τη φάση και μετά θα δεις τη συμπεριφορά του.
    Αυτό που λες το χω κάνει έχω παράκαμψει το ρελέ και δίνω στην έξω πλακέτα 220volt αλλά στον πάγκο, κανονικά τροφοδοτείται η πλακέτα όλα καλά. Δεν το έχω δοκιμάσει επάνω στο κλιματιστικό. Επάνω στο κλιματιστικό ανοίγοντας το το ρελέ ακουγόταν όπλιζε για μερικά δευτερόλεπτα 4 με 5 δευτερόλεπτα και μετά ξεόπλιζε. Το απόγευμα θα πάω να βάλω τις πλακέτες θα μετρήσω το μοτέρ του ανεμιστήρα μήπως έχει πρόβλημα και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό LG] Σφάλμα C6 LG C18AWR
    από mntarampa στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-20, 18:38
  2. [Κλιματιστικό] fuji rs-12uc Δουλεύει στο Full από μόνο του με αρρυθμίες
    από panagiwtis στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-18, 20:39
  3. [Κλιματιστικό] Fuji RS93RN Σταματα η ψυξη και δεν λειτουργει ο εξωτερικος ανεμιστηρας
    από bahamut21 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-17, 16:21
  4. [Κλιματιστικό] ΒΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ FUJI ELECTRIC INVERTER R410A
    από _dim στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 14:24
  5. [Κλιματιστικό] προβλημα σε INVERTER Fuji
    από koulis/koulis.gr στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-12, 11:59

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας