Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιαννής
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Σαλαμινα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή Mitsubishi srk/src 285 ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ / SENSOR

    Γεια σας εχω ένα κλιματιστικο Mitsubishi srk/src 285 HENF που δεν δουλεύει ο ανεμιστήρας της εξωτερικης μοναδας στο κρυο μονο ,εχω βρει ότι φταιει το θερμιστορ παγου που εχει στην αρχη της σερπαντίνας στην εξωτερικη μοναδα και πρεπει να το αλλαξω αλλα λογο δυσκολειας πρόσβασης στην μοναδα και στο θερμιστορ δεν μπορω να δω τα στοιχειά του για να ξερω ποσα ohm είναι ετσι ώστε όταν το λύσω να εχω το καινούργιο στο χερι και να το αλλάξω άμεσα .Γνωριζει κανεις την τιμη του ή υπαρχει στο εμποριο καποιο στανταρ για τα κλιματιστικα Mitsubishi. Να αναφερω ότι τι θερμιστορ αυτό δεν εμλεκεται με το ηλεκτρονικο κόμματι του κλιματιστικου αλλα συνδέεται πανω σε έναν ρελε για να τουμπαρει την λειτουργεια για αποπαγοποιηση .

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johndaf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να αναφερω ότι τι θερμιστορ αυτό δεν εμλεκεται με το ηλεκτρονικο κόμματι του κλιματιστικου αλλα συνδέεται πανω σε έναν ρελε για να τουμπαρει την λειτουργεια για αποπαγοποιηση .
    λάθος johndaf
    ο σένσορας συνδέεται στα ηλεκτρονικά και μάλιστα βλέπω ότι είναι και inverter δηλ ακόμη πιο πολύπλοκο
    οπότε είναι δύσκολο να το επισκευάσεις μόνος σου γιατί απαιτεί πολλές και πολύπλευρες γνώσεις
    επίσης νομίζω ότι δεν ανέφερες όλα τα συμπτώματα δηλ θα πρέπει να ανάβουν λαμπάκια error code κλπ (δεν σταματά μόνο ο εξωτερικός ανεμιστήρας ε; )
    στην περίπτωση σου δεν είναι απλά τα πράγματα και τσάμπα θα αλλάξεις τον σένσορα

    inverter η εκδίκηση των ψυκτικών

  3. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιαννής
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Σαλαμινα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    λάθος johndaf
    ο σένσορας συνδέεται στα ηλεκτρονικά και μάλιστα βλέπω ότι είναι και inverter δηλ ακόμη πιο πολύπλοκο
    οπότε είναι δύσκολο να το επισκευάσεις μόνος σου γιατί απαιτεί πολλές και πολύπλευρες γνώσεις
    επίσης νομίζω ότι δεν ανέφερες όλα τα συμπτώματα δηλ θα πρέπει να ανάβουν λαμπάκια error code κλπ (δεν σταματά μόνο ο εξωτερικός ανεμιστήρας ε; )
    στην περίπτωση σου δεν είναι απλά τα πράγματα και τσάμπα θα αλλάξεις τον σένσορα
    Φιλε UV μαλλον το εχεις μπερδεψει με άλλο τυπο κλιματιστικου δεν είναι inverter και σταματα μονο ο ανεμιστήρας στην εξωτερικη μοναδα όταν συνδεω τον αισθητηρα, ο συμπιεστης δουλευει κανονικα αλλα κοβει μετα από λιγο γιατι δεν δουλευει ο ανεμιστήρας και κοβει .Ολο το καλοκαιρι δούλευε στην κανονικα στην ψυξη αλλα τωρα που το θελω και για θερμανση θελω να το φτιαξω για να μην κανω ζημια στον συμπιεστη !!

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    ΟΚ αφού δεν είναι inverter τότε σίγουρα είναι πιό απλά τα πράγματα

    στην θέρμανση δουλεύει κανονικά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 03-12-14 στις 20:15

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jan 2014
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    756

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johndaf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ολο το καλοκαιρι δούλευε στην κανονικα στην ψυξη
    άρα το πρόβλημα είναι μόνο στην θέρμανση;
    η λειτουργία του εξωτερικού ανεμιστήρα στην θέρμανση είναι όχι για να ψύχει τον συμπιεστή αλλά να μην παγώσει το εξωτερικό στοιχείο

    άρα μάλλον έχεις πολύ μεγάλες πιέσεις
    και το κύκλωμα ελέγχου σταματά τον εξωτερικό ανεμιστήρα

    1. μήπως πρόσθεσες υγρά
    2. έχεις μετρήσει τι πιέσεις έχεις στην θέρμανση;

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιαννής
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Σαλαμινα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή

    Και για να μην αφήσω αναπάντητο το θεμα βαζω ένα αρχειο που εχει το ηλεκτρικο κομμάτι και troubleshooting .
    Ακολούθησα το δεντρο βλαβων troubleshooting για τον ανεμιστήρα και εχω πρόβλημα στον DH2 DEFROST SENSOR που φαινετε στο κυκλωμα.
    Τον μετρησα με πολυμετρο το καλοκαιρι και είναι ανοικτος.Επεισης λεει ότι ανοιγει στους 14 βαθμούς, μπορει αυτό αν το πω στα μαγαζια με ανταλλακτικα να μου προτεινουν καποιον ?
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    jake
    Εγγραφή
    May 2005
    Περιοχή
    Έδεσσα
    Μηνύματα
    403

    Προεπιλογή

    το καλυτερο που εχεις να κανεις ειναι να βγαλεις τον αισθητηρα, και να πας να βρεις ακριβως τον ιδιο. διοτι υπαρχουν πολλα ηδη, μεγεθη κτλ και ισως παιδευτεις παραπανω αν αγορασεις στην τυχη

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Mitsubishi msh-09kv
    από nmitr11 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-14, 17:29
  2. [Τηλεόραση] Mitsubishi CT25A2EST
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 20:01
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Sensor προβλημα σε iphone 4 λευκο
    από maiko21 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-13, 23:16
  4. MITSUBISHI CT-21AV1GV-S
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-11, 21:49
  5. MITSUBISHI TV
    από johnkou στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-10, 14:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας