Το πρόβλημα λύθηκε, όπως τα είπες, ο εγκαταστατης αντλίας είχε φτιάξει ένα πίνακα με μόνο ασφαλείες, εγώ τον έκανα αυτόνομο. Είχε όμως ανεβάσει την φάση επάνω και τον ουδέτερο τον είχε από το υπόγειο! Βέβαια χρειάστηκαν αλλαγές στην καλωδιωση του ρελε που ανέβασα και δούλεψε. Εν τέλη θερμοστάτης πήρε ρεύμα από κάτω υπόγειο και κυκλοφορητής από τον νέο πίνακα με σχετική διαμόρφωση στο ρελε.
Στάλθηκε από το SM-S908B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk