Για να μετρήσεις ένα θερμίστορ 50 KΩ (50.000 Ω) με ένα πολύμετρο, θα πρέπει να επιλέξεις την κλίμακα αντίστασης (Ω/Ohms) που είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική τιμή.
Η κατάλληλη κλίμακα είναι τα 200 KΩ (ή 200kΩ / 200k).
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για σωστή μέτρηση:
- Ρύθμιση Πολύμετρου: Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση (Ωμ) και επιλέξτε την κλίμακα 200k (καθώς τα 50k είναι μικρότερα από 200k αλλά μεγαλύτερα από την επόμενη μικρότερη κλίμακα, π.χ. 20k).
- Σύνδεση: Τοποθετήστε τους ακροδέκτες του πολύμετρου (κόκκινο/μαύρο) στα δύο καλώδια του θερμίστορ. Δεν έχει σημασία η πολικότητα (ποιο καλώδιο θα πάει πού).
- Θερμοκρασία: Η ονομαστική τιμή των 50 KΩ αναφέρεται συνήθως στους 25°C. Αν το μετράτε σε θερμοκρασία δωματίου (π.χ. 20-25°C), το πολύμετρο θα πρέπει να δείξει μια τιμή κοντά στα 50 KΩ (π.χ. 45-55 KΩ). Αν το ζεστάνετε (π.χ. με το χέρι σας), η αντίσταση για ένα NTC θερμίστορ θα πέσει.
- Σημαντικό: Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη των ακροδεκτών με τα δάχτυλά σας κατά τη διάρκεια της μέτρησης, γιατί η αντίσταση του σώματός σας θα επηρεάσει το αποτέλεσμα.
Σημείωση: Εάν το πολύμετρο δείχνει "1" ή "OL" (Over Load), σημαίνει ότι η κλίμακα είναι πολύ μικρή (αν είχατε επιλέξει 20k) ή το θερμίστορ είναι κατεστραμμένο (ανοιχτό κύκλωμα)