εχει ξηλωθει το aircondition , θα το τσεκαρω ευχαριστω
εχει ξηλωθει το aircondition , θα το τσεκαρω ευχαριστω
Πώς θα το δοκιμάσεις δεν έχω καταλάβει...
καλημερα , αυτο το ρελε θα ελεγξω
https://electron-kriti.gr/el/ilektro...y/rf-ss-112dmf
**αυτο πρεπει να "δινει" στη εξωτερικη μοναδα
Update: ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΙΔΙΑ εξωτερική πλακέτα και σε Carrier 38YVS09A
Τελικά το E1 είναι όντως σφάλμα επικοινωνίας της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική
δεν έφταιγε τελικα το ρελε αυτο.
τι αλλο να προσεξω ; στη εξωτερική πλακέτα ;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cards44 : 05-08-24 στις 14:24
καλημερα ,
δινοντας ταση στο πηνιο εχει ταση και στις πανω κλεμες